Bonjour a tous!
Je tente d’expérimenter des méthodes d'injection pour tester des vieux disj BT.
Je me suis attaqué a des disjoncteur UNELEC la gamme SP et DV .Je trouve cette gamme ,malgre sa vetustée robuste et assez fiable.
Par exemple sur un DVT de 1600A avec 3TC autonome (pas d'unité) rapport TC 1250/5A.
J'ai déconnecté un TC puis injecté dans la bobine 7A :Il ne se passe rien.
A 20 A la bobine commence a vibrer puis déclenche a 30A
Ma valise ne s’écroule pas car mes mesures reste stable.
Quelqu'un peu il m'expliquer pourquoi le declemchement ne se fait pas dans la zone prévu?
Merci et bonne soirée
Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Bonjour
1250/5 c'est le courant nominal des TC.
quels sont les courant de reglages Surcharge et court circuit , courant differentiel
quels sont les temps de reponses.
Cordialement
1250/5 c'est le courant nominal des TC.
quels sont les courant de reglages Surcharge et court circuit , courant differentiel
quels sont les temps de reponses.
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Bonsoir
Il y a seulement l reglage In (1250 X 0....)
Le facteur temps est peu etre en fonction d'une courbe...
Il y a seulement l reglage In (1250 X 0....)
Le facteur temps est peu etre en fonction d'une courbe...