bonsoir,
Avec un TFO HTB/HTA avec ses nombreuses prises, comment détermine t-on la prise principale?
cordialement
Prise principale TFO HTB/HTA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prise principale TFO HTB/HTA
Bonjour,
il faut d'abord s'entendre sur ce que vous appelez prise principale:
-soit la prise correspondant au rapport U2/U1 (rapport de référence)
-soit la prise moyenne
Dans la plupart des cas, la prise de référence est décalée par rapport à la prise moyenne.
En effet, les prises extrêmes sont définies en fonction des variations de tensions définies au primaire et admises au secondaire.
De plus, normalement un transfo doit fonctionner à induction constante: dans ce cas il n'est donc pas prévu de compenser les variations de tension secondaire au moyen du réglage primaire.
Il est cependant courant de compenser, au moins en partie, les variations de tension secondaire. Afin d'éviter de se retrouver au-delà du coude de la courbe d'hystérésis (induction trop élevée), on se limite à 5% de variation au primaire pour ce motif: ce n'est pas trop contraignant si l'on régule, par ailleurs, le . Si l'on ne se contente pas de cette limite, il faut un calcul particulier amenant à surdimensionner le circuit magnétique.
Dites-moi si vous souhaitez les formules...
Cordialement
NB: si la tension secondaire est relativement élevée(>15 kV), on peut envisager de placer le régleur en charge au secondaire (nombre de spires suffisant)
il faut d'abord s'entendre sur ce que vous appelez prise principale:
-soit la prise correspondant au rapport U2/U1 (rapport de référence)
-soit la prise moyenne
Dans la plupart des cas, la prise de référence est décalée par rapport à la prise moyenne.
En effet, les prises extrêmes sont définies en fonction des variations de tensions définies au primaire et admises au secondaire.
De plus, normalement un transfo doit fonctionner à induction constante: dans ce cas il n'est donc pas prévu de compenser les variations de tension secondaire au moyen du réglage primaire.
Il est cependant courant de compenser, au moins en partie, les variations de tension secondaire. Afin d'éviter de se retrouver au-delà du coude de la courbe d'hystérésis (induction trop élevée), on se limite à 5% de variation au primaire pour ce motif: ce n'est pas trop contraignant si l'on régule, par ailleurs, le . Si l'on ne se contente pas de cette limite, il faut un calcul particulier amenant à surdimensionner le circuit magnétique.
Dites-moi si vous souhaitez les formules...
Cordialement
NB: si la tension secondaire est relativement élevée(>15 kV), on peut envisager de placer le régleur en charge au secondaire (nombre de spires suffisant)
Qui est en ligne