Page 1 sur 1

Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Posté : mer. 8 août 2018 22:20
par edfhelp
bonsoir,

Qu'appele t-on le pompage dans un transformateur HTB/HTA au niveau de la régulation pour la tension de consigne?


cordialement

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Posté : ven. 10 août 2018 23:05
par Candela
Bonjour,
C'est ce qui se passe quand la régulation est "trop réactive": le paramètre "intégrale"de la régulation PID a une valeur trop élevée, ou peut-être le paramètre "dérivée" une valeur trop faible.
On obtient une oscillation peu ou pas amortie autour de la valeur de consigne.
Cordialement

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Posté : sam. 11 août 2018 00:04
par edfhelp
bonsoir

Est-ce du à l'enclenchement des gradins de condensateur ou à la régulation elle-même

et que faut-il faire pour diminuer ce pompage?

cordialement

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Posté : sam. 11 août 2018 12:51
par Candela
Bonjour,
une manoeuvre de condensateurs entraîne une brusque variation de tension qui peut entraîner une réaction du régulateur. Si l'on désire un ajustement rapide, un léger pompage est normal et doit s'amortir en quelques secondes.
Mais si le mouvement oscillatoire ne s'amortit pas, c'est que le régulateur est mal réglé.
Un bon tuto (pas trop de maths!) ICI

Cordialement