Qu'appele t-on le pompage dans un transformateur HTB/HTA au niveau de la régulation pour la tension de consigne?
cordialement
Pompage dans un transformateur HTB/HTA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA
Bonjour,
C'est ce qui se passe quand la régulation est "trop réactive": le paramètre "intégrale"de la régulation PID a une valeur trop élevée, ou peut-être le paramètre "dérivée" une valeur trop faible.
On obtient une oscillation peu ou pas amortie autour de la valeur de consigne.
Cordialement
C'est ce qui se passe quand la régulation est "trop réactive": le paramètre "intégrale"de la régulation PID a une valeur trop élevée, ou peut-être le paramètre "dérivée" une valeur trop faible.
On obtient une oscillation peu ou pas amortie autour de la valeur de consigne.
Cordialement
Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA
bonsoir
Est-ce du à l'enclenchement des gradins de condensateur ou à la régulation elle-même
et que faut-il faire pour diminuer ce pompage?
cordialement
Est-ce du à l'enclenchement des gradins de condensateur ou à la régulation elle-même
et que faut-il faire pour diminuer ce pompage?
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA
Bonjour,
une manoeuvre de condensateurs entraîne une brusque variation de tension qui peut entraîner une réaction du régulateur. Si l'on désire un ajustement rapide, un léger pompage est normal et doit s'amortir en quelques secondes.
Mais si le mouvement oscillatoire ne s'amortit pas, c'est que le régulateur est mal réglé.
Un bon tuto (pas trop de maths!) ICI
Cordialement
une manoeuvre de condensateurs entraîne une brusque variation de tension qui peut entraîner une réaction du régulateur. Si l'on désire un ajustement rapide, un léger pompage est normal et doit s'amortir en quelques secondes.
Mais si le mouvement oscillatoire ne s'amortit pas, c'est que le régulateur est mal réglé.
Un bon tuto (pas trop de maths!) ICI
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités