Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Message par edfhelp »

bonsoir,

Qu'appele t-on le pompage dans un transformateur HTB/HTA au niveau de la régulation pour la tension de consigne?


cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Message par Candela »

Bonjour,
C'est ce qui se passe quand la régulation est "trop réactive": le paramètre "intégrale"de la régulation PID a une valeur trop élevée, ou peut-être le paramètre "dérivée" une valeur trop faible.
On obtient une oscillation peu ou pas amortie autour de la valeur de consigne.
Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Message par edfhelp »

bonsoir

Est-ce du à l'enclenchement des gradins de condensateur ou à la régulation elle-même

et que faut-il faire pour diminuer ce pompage?

cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pompage dans un transformateur HTB/HTA

Message par Candela »

Bonjour,
une manoeuvre de condensateurs entraîne une brusque variation de tension qui peut entraîner une réaction du régulateur. Si l'on désire un ajustement rapide, un léger pompage est normal et doit s'amortir en quelques secondes.
Mais si le mouvement oscillatoire ne s'amortit pas, c'est que le régulateur est mal réglé.
Un bon tuto (pas trop de maths!) ICI

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 76 invités