bonjour,
Ou puis je trouver des infos techniques sur les TFO de répartition HTA/HTA (Exemple : 15/20 kV) :
-Nombre de prises ?
Merci
Transformateur de répartition HTA/HTA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de répartition HTA/HTA
Bonjour,
je ne crois pas qu'il existe de spécifications propres à ce genre de transfos. Ils sont dérivés des transfos (distribution, moyenne ou grande puissance) de la gamme standard équivalente, et ont tendance à en reproduire les caractéristiques.
En effet, lorsque l'on construit un transfo particulier, on essaie toujours de le dériver soit d'un modèle de série existant, soit d'un modèle spécial déjà construit. Dans le premier cas, on évite la plupart des frais d'étude; ils se limitent bien souvent au bobinage secondaire. Dans l'autre cas, on cherche dans les archives le modèle se rapprochant le plus et on l'adapte; Généralement, on fait un "meccano" en assemblant des éléments déjà étudiés et dont l'outillage existe.
Dans cette optique, je me souviens avoir vendu un transfo 20/20kV, 20 MVA avec changeur de prises en charge 19 positions. Un cas d'école!
Pour les 20/15kV en réseau, on utilise généralement des autotransfos qui ont l'avantage d'être assez "transparents". Par exemple on fera un 5 MVA à partir d'un transfo standard 3MVA (comme il n'y a qu'un bobinage, il est bien moins encombrant).
Cela dit, il est très possible que des centres Enedis ou régies très importants aient établi des cahiers de charges pour certaines catégories qui seraient assez répandues.
Cordialement
je ne crois pas qu'il existe de spécifications propres à ce genre de transfos. Ils sont dérivés des transfos (distribution, moyenne ou grande puissance) de la gamme standard équivalente, et ont tendance à en reproduire les caractéristiques.
En effet, lorsque l'on construit un transfo particulier, on essaie toujours de le dériver soit d'un modèle de série existant, soit d'un modèle spécial déjà construit. Dans le premier cas, on évite la plupart des frais d'étude; ils se limitent bien souvent au bobinage secondaire. Dans l'autre cas, on cherche dans les archives le modèle se rapprochant le plus et on l'adapte; Généralement, on fait un "meccano" en assemblant des éléments déjà étudiés et dont l'outillage existe.
Dans cette optique, je me souviens avoir vendu un transfo 20/20kV, 20 MVA avec changeur de prises en charge 19 positions. Un cas d'école!
Pour les 20/15kV en réseau, on utilise généralement des autotransfos qui ont l'avantage d'être assez "transparents". Par exemple on fera un 5 MVA à partir d'un transfo standard 3MVA (comme il n'y a qu'un bobinage, il est bien moins encombrant).
Cela dit, il est très possible que des centres Enedis ou régies très importants aient établi des cahiers de charges pour certaines catégories qui seraient assez répandues.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités