Prise pour un TFO 15 KV

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Prise pour un TFO 15 KV

Message par edfhelp »

bonsoir,

Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20 et 52-S-S24-TPC) 20KV il y a des prises +/- 2.5%

Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20) 15 KV, quelles sont les valeurs des prises +/- ? %

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prise pour un TFO 15 KV

Message par Candela »

Bonjour,
autant que je sache:
-transfo monotension 15 ou 20 kV= Prises +/- 2,5%
-transfo bitension 15 et 20 kV: Prises +/- 2,5% en 20 kV et +/- 3,33% en 15 kV
Je ne pense pas que cela ait changé récemment.
Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Prise pour un TFO 15 KV

Message par edfhelp »

bonsoir

Merci pour la réponse

Sur un TFO le changement de prise est du côté HTA.

La prise 1 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?

et par conséquent la prise 3 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?


bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prise pour un TFO 15 KV

Message par Candela »

Bonsoir,
La prise 1 est celle correspondant à la tension la plus élevée: c'est le nombre de spires maximum au primaire.
Bien entendu, la prise 3 correspond au nombre de spires minimum.
Si l'on se trouve sur la prise 2 et que l'on veut abaisser la tension secondaire, il faut passer sur la prise 1. On voit souvent des utilisateurs faire le contraire...
Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Prise pour un TFO 15 KV

Message par edfhelp »

bonsoir Monsieur CANDELA,

Si le rapport de transformation m est égal à : V secondaire/V primaire = N primaire/N secondaire relation 1

Hypothèse : N secondaire = constante et V primaire = constante

Si je veux diminuer V secondaire = (N primaire/N secondaire) x V primaire [/b]

Alors je dois diminuer N primaire et donc régler la prise sur 3?

merci pour votre réponse
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités