bonsoir,
Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20 et 52-S-S24-TPC) 20KV il y a des prises +/- 2.5%
Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20) 15 KV, quelles sont les valeurs des prises +/- ? %
Merci
Prise pour un TFO 15 KV
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prise pour un TFO 15 KV
Bonjour,
autant que je sache:
-transfo monotension 15 ou 20 kV= Prises +/- 2,5%
-transfo bitension 15 et 20 kV: Prises +/- 2,5% en 20 kV et +/- 3,33% en 15 kV
Je ne pense pas que cela ait changé récemment.
Cordialement
autant que je sache:
-transfo monotension 15 ou 20 kV= Prises +/- 2,5%
-transfo bitension 15 et 20 kV: Prises +/- 2,5% en 20 kV et +/- 3,33% en 15 kV
Je ne pense pas que cela ait changé récemment.
Cordialement
Re: Prise pour un TFO 15 KV
bonsoir
Merci pour la réponse
Sur un TFO le changement de prise est du côté HTA.
La prise 1 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
et par conséquent la prise 3 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
bonne soirée
Merci pour la réponse
Sur un TFO le changement de prise est du côté HTA.
La prise 1 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
et par conséquent la prise 3 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
bonne soirée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prise pour un TFO 15 KV
Bonsoir,
La prise 1 est celle correspondant à la tension la plus élevée: c'est le nombre de spires maximum au primaire.
Bien entendu, la prise 3 correspond au nombre de spires minimum.
Si l'on se trouve sur la prise 2 et que l'on veut abaisser la tension secondaire, il faut passer sur la prise 1. On voit souvent des utilisateurs faire le contraire...
Cordialement
La prise 1 est celle correspondant à la tension la plus élevée: c'est le nombre de spires maximum au primaire.
Bien entendu, la prise 3 correspond au nombre de spires minimum.
Si l'on se trouve sur la prise 2 et que l'on veut abaisser la tension secondaire, il faut passer sur la prise 1. On voit souvent des utilisateurs faire le contraire...
Cordialement
Re: Prise pour un TFO 15 KV
bonsoir Monsieur CANDELA,
Si le rapport de transformation m est égal à : V secondaire/V primaire = N primaire/N secondaire relation 1
Hypothèse : N secondaire = constante et V primaire = constante
Si je veux diminuer V secondaire = (N primaire/N secondaire) x V primaire [/b]
Alors je dois diminuer N primaire et donc régler la prise sur 3?
merci pour votre réponse
Si le rapport de transformation m est égal à : V secondaire/V primaire = N primaire/N secondaire relation 1
Hypothèse : N secondaire = constante et V primaire = constante
Si je veux diminuer V secondaire = (N primaire/N secondaire) x V primaire [/b]
Alors je dois diminuer N primaire et donc régler la prise sur 3?
merci pour votre réponse
Qui est en ligne