Lors d'une maintenance j'ai eu a contrôler un relais OPN associer a un disj HT Orthofluor de chez Alsthom.
Déjà c'est pas hyper intuitif pour recuperer les infos rapport TC max de I et Homopolaire.
J'avais un reglage primaire en homopolaire régler au primaire a 4A
J'ai donc injecté sur le TC de PH1 jusqu'a 5 A mais je n'ai pas eu de déclenchement...
J'ai préférer ne pas injecté au secondaire car j’étais en manque d'infos concernant ce relais.Je précise que les angles directionnel n’étaient pas actif.
J'ai déjà vu ENEDIS controler une C13-100 avec un OPN mais il avait une valise 3U 1I.Sachant que sur Bordeaux nous n'avons pas de PWH.
Quelqu'un a t'il des docs concernant ces relais.
Par avance merci
Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Bonsoir,
Je cherche dans mes archives. C'est un 7313C?
Cordialement
Je cherche dans mes archives. C'est un 7313C?
Cordialement
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Bonsoir Candela
Oui! pour la protection TR !
Pour celui de la C13-100 il y avait un peu plus de lettre...
En tout cas Merci!!
Oui! pour la protection TR !
Pour celui de la C13-100 il y avait un peu plus de lettre...
En tout cas Merci!!
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Bonsoir Candela
Merci pour votre interet , un ancien d'Alsthom via une connaissance m'a envoyer toutes les docs qu'il me fallait.
Merci !
Merci pour votre interet , un ancien d'Alsthom via une connaissance m'a envoyer toutes les docs qu'il me fallait.
Merci !
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Bonjour,
Je n'ai pas retrouvé d'archives techniques sur les OPN(que du commercial, en revanche, sur les MiCom je possède pas mal de choses...).
De mémoire:Les références A 6000, C7313, M5000 sont commeciales.
Les références complètes (plaque au dos de l'appareil ou sur le dessus, invisibles en service)correspondent à la fiche de définition nommée CORTEC ont une bonne douzaines de symboles et donnent absolument tout le pedigree de fabrication.
-le document clé pour se repérer dans la programmation, c'est le synoptique des menus: en quelque sorte la "carte michelin" pour naviguer dans les nombreux écrans
-je pense que votre problème pourrait être le suivant: dans ces appareils, vous définissez des critères de déclenchement (type de protection, intensité, tension selon le cas, temporisation -ou pas et valeur), mais ensuite il faut affecter cet ordre à la sortie "déclenchement" et éventuellement à une sortie auxiliaire. Cela n'a peut-être pas été fait, ou pas sur la bonne sortie...
Cordialement
Je n'ai pas retrouvé d'archives techniques sur les OPN(que du commercial, en revanche, sur les MiCom je possède pas mal de choses...).
De mémoire:Les références A 6000, C7313, M5000 sont commeciales.
Les références complètes (plaque au dos de l'appareil ou sur le dessus, invisibles en service)correspondent à la fiche de définition nommée CORTEC ont une bonne douzaines de symboles et donnent absolument tout le pedigree de fabrication.
-le document clé pour se repérer dans la programmation, c'est le synoptique des menus: en quelque sorte la "carte michelin" pour naviguer dans les nombreux écrans
-je pense que votre problème pourrait être le suivant: dans ces appareils, vous définissez des critères de déclenchement (type de protection, intensité, tension selon le cas, temporisation -ou pas et valeur), mais ensuite il faut affecter cet ordre à la sortie "déclenchement" et éventuellement à une sortie auxiliaire. Cela n'a peut-être pas été fait, ou pas sur la bonne sortie...
Cordialement
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Merci Candela!
C'est surtout au niveaux des courbes que je seché et aussi au rapport TC qui n'etaient pas tres clair...
Si vous le souhaitez je peux vous envoyer les docs ?
Merci!
C'est surtout au niveaux des courbes que je seché et aussi au rapport TC qui n'etaient pas tres clair...
Si vous le souhaitez je peux vous envoyer les docs ?
Merci!