Page 1 sur 1
Transfo-TFO TPC
Posté : lun. 14 mai 2018 21:13
par edfhelp
bonsoir,
Il y a des TFO HTA/BT selon la norme HN 52 S24 :TPC
Prise 1 -20 000 V (*) au primaire -400 V à vide au secondaire-rapport transformation = 400/ 20 000 = 0.020 = 1/50
Prise 2 -20 000 V (*)au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20000 = 0.0205 (0.020 x 1.025 soit + 2.5%)
Prise 3 -20 000 V (*) au primaire -420 V à vide au secondaire-rapport transformation = 420/ 20 000 = 0.021(0.025 x 1.025 soit + 2.5%)
1-Pour une certaine (*) tension au primaire selon la prise 1,2 ou 3 j'obtiens une tension 400 V /410/420 V au secondaire.
Mais que se passe t-il si la tension primaire n'est égale à la tension définie par les essais avec 20 000 ?
Imaginons 19 000 V : Comment calculer la tension à vide au secondaire?
Cordialement
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : jeu. 17 mai 2018 20:31
par djcormick
En general quand j'ai des changements de reseau a effectué chez les clients.Je mesure la tension secondaire.Je coupe , Enedis bascule sur le 20Kv , je bouge la molette du transfo sur 20Kv et ensuite j'ajuste la molette de reglage pour retomber sur une tension secondaire tres proche de l'origine.
Cordialment
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : dim. 20 mai 2018 22:41
par Candela
Bonsoir,
edfhelp a écrit : ↑lun. 14 mai 2018 21:13
Mais que se passe t-il si la tension primaire n'est égale à la tension définie par les essais avec 20 000 ?
Imaginons 19 000 V : Comment calculer la tension à vide au secondaire?
Le rapport de transformation est un invariant:il ne change pas quelle que soit la tension d'entrée.
Donc sur la prise 1 19000 x 1/50 = 380V
Toutefois, la vraie définition du rapport de transformation se fait sur la prise 2:
m=410/20000 = 0,0205
Mais sur la prise 1 c'est -2,5% soit m=0,01999, ce qui donne 399,8V. Evidemment, cette nuance n'intéresse que le labo...
Cordialement
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : dim. 27 mai 2018 04:46
par edfhelp
bonsoir
Vous m'avez répondu par rapport à un TFO 400V ?
car la prise 1 est à -2.5% par rapport à la prise 2 et +2.5% par rapport à la prise 2
mERCI
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : dim. 27 mai 2018 21:15
par Candela
Bonsoir,
edfhelp a écrit : ↑dim. 27 mai 2018 04:46
Vous m'avez répondu par rapport à un TFO 400V ?
car la prise 1 est à -2.5% par rapport à la prise 2 et +2.5% par rapport à la prise 2
Non, j'ai bien pris en compte un transfo standard actuel, soit 410V à vide sur la prise 2. Mais le calcul à 19000V est fait sur la prise 1 pour profiter du chiffre rond
Cordialement
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : dim. 27 mai 2018 23:03
par edfhelp
bonsoir
I-Etes vous d'accord : ?
1-Pour un TFO : dit "400 V"
prise 1 / 0 %
prise 2 /+ 2.5 %
prise 1 /+ 5 %
2-Pour un TFO standard HN 52S20 : dit "410 V"
prise 1 / 0 %
prise 2 /+ 2.5 %
prise 1 /+ 5 %
3-Pour un TFO TPC HN 52S20 : dit "410 V"
prise 1 / 0 %
prise 2 /+ 2.5 %
prise 1 /+ 5 %
II--Savez vous pourquoi pour un TFO TPC la tension primaire est toujours de 20 000 V alors que pour un TFO standard
la tension primaire est de :
prise 1 / 0 % / 20 500 V
prise 2 /+ 2.5 % / 20 000 V
prise 1 /+ 5 % / 19 500 V
bonne soirée
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : lun. 28 mai 2018 09:43
par Candela
Bonjour,
edfhelp a écrit : ↑dim. 27 mai 2018 23:03
I-Etes vous d'accord :
?
1-Pour un TFO : dit
"400 V"
prise 1 / 0 %
prise 2 /+ 2.5 %
prise 1 /+ 5 %
Non, quel que soit le transfo, la définition se fait toujours sur la prise médiane. (pour des transfos non normalisés, en général des transfos de puissance, le réglage peut ne pas être symétrique: par exemple -2,5, -0, +2,5, +5, +7,5%). La prise de référence est celle qui correspond aux tensions nominales primaires et secondaires.
Donc:
prise 1 / -2,5% - 20500V
prise 2 /0 - 20000V
prise 3 /+2,5 - 19500V
edfhelp a écrit : ↑dim. 27 mai 2018 23:03
II--Savez vous pourquoi pour un TFO TPC la
tension primaire est toujours de 20 000 V alors que pour un TFO standard
la tension primaire est de :
prise 1 / 0 % / 20 500 V
prise 2 /+ 2.5 % / 20 000 V
prise 1 /+ 5 % /
19 500 V
C'est juste une question de présentation: Les prises peuvent être utilisées indifféremment:
-pour maintenir une tension secondaire assignée lorsque la tension primaire varie
-pour faire varier la tension secondaire, la tension primaire étant nominale
Dans la réalité, les choses ne sont pas aussi tranchées, et de plus les tensions varient en permanence. Les prises de réglage définissent trois ou cinq (rarement plus sur un transfo de distribution "hors normes") rapports de transformation permettant, normalement, de s'adapter à toutes les situations*. Peu importe donc que l'on affiche sur la plaque une tension assignée fixe au primaire ou au secondaire; il s'agit juste d'afficher des valeurs pratiques plus faciles à comprendre qu'un rapport de transformation.
Cordialement
*c'est au moment de la commande que l'utilisateur doit envisager les fluctuations maxi constatées au primaire et admissibles au secondaire. Le distributeur se contente d'appareils standardisés, et donc interchangeables. Dans l'industrie, il est souvent préférable d'opter pour des prises à +/-5%. Multiplier les prises n'est pas une bonne solution sur des transfos de distribution car cela fragilise les enroulements.
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : dim. 22 juil. 2018 15:55
par edfhelp
bonsoir Monsieur CANDELA
Dans un courriel précédent vous avez répondu ceci :
"Le rapport de transformation est un invariant:il ne change pas quelle que soit la tension d'entrée.
Donc sur la prise 1 19000 x 1/50 = 380V
Toutefois, la vraie définition du rapport de transformation se fait sur la prise 2:
m=410/20000 = 0,0205
Mais sur la prise 1 c'est -2,5% soit m=0,01999, ce qui donne 399,8V. Evidemment, cette nuance n'intéresse que le labo..."
Pourquoi vous parlez de vrai définition concernant la prise 2 et pas les autres prises?
Bien cordialement
Re: Transfo-TFO TPC
Posté : lun. 23 juil. 2018 22:05
par Candela
Bonjour,
edfhelp a écrit : ↑dim. 22 juil. 2018 15:55
Pourquoi vous parlez de vrai définition concernant la prise 2 et pas les autres prises?
Parce que les caractéristiques assignées du transfo (c'est à dire l'ensemble des caractéristiques constructives, en relation notamment avec les échauffements, l'induction) ne peuvent concerner qu'un seul rapport de transformation.
Les essais de réception ne sont pratiqués en totalité que sur cette prise. Toutes les valeurs pouvant être obtenues sur les autres prises se trouvent "dans les tolérances".
Voir plus de détails dans
ce sujet
Cordialement
Re: Transfo-25 kVA
Posté : mar. 23 oct. 2018 18:30
par edfhelp
bonsoir Monsieur CANDELA,
Je souhaite savoir si pour les anciens transfo de puissance apparente 25 KVA :
1-Y a t-il 5 prises sur le Tfo 25 kVA
2-Pouvez vous définir à quoi correspond le N° de prise avec le pourcentage pour le Tfo 25 KVA-20 KV :
prise 1 /
prise 2 /
prise 3 /
prise 4 /
prise 5 /
Exemple pour un Tfo 410 V ou 400V-20 KV-
prise 1 / -2,5% - 20500V
prise 2 /0 - 20000V
prise 3 /+2,5 - 19500V
Merci