Rapport transformation poste HTA/BT-Prise transfo

Message par edfhelp »

bonsoir,

Il y a des TFO HTA/BT selon la norme HN 52 S20 :

Prise 1 -20 500 V (*) au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20500 = 0.020
Prise 2 -20 000 V (*)au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20000 = 0.025 (0.020 x 1.025 soit + 2.5%)
Prise 3 -19 500 V (*) au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 19 500 = 0.021(0.025 x 1.025 soit + 2.5%)


1-Pour une certaine (*) tension au primaire selon la prise 1,2 ou 3 j'obtiens une tension 410 V au secondaire.

Mais que se passe t-il si la tension primaire n'est égale à la tension définie par les essais avec 20 500/20 000/19 500 V ?

Imaginons 19 000 V : Comment calculer la tension à vide au secondaire?

Cordialement
Répondre