bonjour,
Je vois souvent ce terme Effluve dans les échanges techniques
Mais qu'est-ce que une Effluve?
bon WE
Effluve
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Effluve
Bonjour,
B.− Spéc., ÉLECTR. Décharge électrique à faible luminescence, qui ne s'accompagne ni d'échauffement ni d'effets mécaniques, mais qui est souvent un signe précurseur du claquage des isolants (d'apr. Siz., 1968). L'oxygène pur, soumis à l'action d'effluves électriques (...) devient très oxydant (Fontaine, Électrolyse,1885, p. 12)
(Portail lexical, CRNTL)
L'oxygène très oxydant, c'est tout simplement l'ozone (oxygène triatomique).
Cette décharge presque silencieuse peut être détectée au moyen d'un stéthoscope ou de son cousin à amplificateur sonique.
Parfois, on peut la voir en éteignant la lumière.
Ces moyens sont utiles pour identifier le lieu de la décharge, mais les premiers symptômes inquiétants sont:
-le changement de couleur des matériaux
-l'odeur d'ozone
-les traces de corrosion
cordialement
B.− Spéc., ÉLECTR. Décharge électrique à faible luminescence, qui ne s'accompagne ni d'échauffement ni d'effets mécaniques, mais qui est souvent un signe précurseur du claquage des isolants (d'apr. Siz., 1968). L'oxygène pur, soumis à l'action d'effluves électriques (...) devient très oxydant (Fontaine, Électrolyse,1885, p. 12)
(Portail lexical, CRNTL)
L'oxygène très oxydant, c'est tout simplement l'ozone (oxygène triatomique).
Cette décharge presque silencieuse peut être détectée au moyen d'un stéthoscope ou de son cousin à amplificateur sonique.
Parfois, on peut la voir en éteignant la lumière.
Ces moyens sont utiles pour identifier le lieu de la décharge, mais les premiers symptômes inquiétants sont:
-le changement de couleur des matériaux