bonjour,
-Dans le cas d'infiltration d'eau dans les caniveaux de câbles HTA, l'humidité se forme par condensation (avec l'évaporation de l'eau stagnante) dans le compartiment de la cellule arrivée, la tête de câble est directement impacté.
I-Dans les cellules HTA avec un appareillage type modulaire, le raccordement entre le câble HTA et la cellule HTA est effectué par des extrémités EUIC. Est-ce que EUIC sera déterioré avec le temps et un taux d'humidité élevé?
II-L'appareillage modulaire peut-il lui-même "souffrir" de cette condensation?
III-La présence d'humidité apporte une odeur d'ozone et de sifflement:
Mais qu'est -ce que l'odeur d'ozone et d'ou provienne les sifflements (décharge)?
bonne journée
Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
bonsoir
Aujourd'hui dans des conditions atmosphérique semblable à la description que vous avez donné , nous avons préféré
l"emploi des cellules compactes isolés sous SF6 , les raccordements câbles se font par connecteurs embrochables .
pour l'infiltration , il faut traiter son origine , je fais une remarques ce ne sont pas les extrémités EUIC qui vont
s"attaquer c'est le niveau de la tension d'isolement des cellules qui va baisser .si on procédé à des essais diélectriques .
en usine le materiel à subit des tests concluant répondant aux normes de sécurités .pour une utilisation bien determiné
vis a vis l'envirenement. (équipement isolés sous 24 ou 36 KV).
A mons avis il faut revoir la génie civil du poste remontéé de cables , bloqués l'infiltration d'eau pour éviter l’évaporation de l'eau ; est ce que la tension d'isolement de l'appareillage correspond à environnement du poste .
s'assurer du bon fonctionnement de résistance pour eviter la condensation de l'eau.
Cordialement
Aujourd'hui dans des conditions atmosphérique semblable à la description que vous avez donné , nous avons préféré
l"emploi des cellules compactes isolés sous SF6 , les raccordements câbles se font par connecteurs embrochables .
pour l'infiltration , il faut traiter son origine , je fais une remarques ce ne sont pas les extrémités EUIC qui vont
s"attaquer c'est le niveau de la tension d'isolement des cellules qui va baisser .si on procédé à des essais diélectriques .
en usine le materiel à subit des tests concluant répondant aux normes de sécurités .pour une utilisation bien determiné
vis a vis l'envirenement. (équipement isolés sous 24 ou 36 KV).
A mons avis il faut revoir la génie civil du poste remontéé de cables , bloqués l'infiltration d'eau pour éviter l’évaporation de l'eau ; est ce que la tension d'isolement de l'appareillage correspond à environnement du poste .
s'assurer du bon fonctionnement de résistance pour eviter la condensation de l'eau.
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
bonjour,
Merci pour la réponse
-Pourquoi la tension d'isolement de la cellule va baisser en présence d'humidité?
-Utilisez vous du ciment pour obstruer le passage des câbles?
-Les épingles 50 W sont-elles utilisés dans chaque cellule dans le cas d'un environnement humide?
bonne journée
Merci pour la réponse
-Pourquoi la tension d'isolement de la cellule va baisser en présence d'humidité?
-Utilisez vous du ciment pour obstruer le passage des câbles?
-Les épingles 50 W sont-elles utilisés dans chaque cellule dans le cas d'un environnement humide?
bonne journée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
Bonjour,
Les problèmes de tenue à l'humidité ont été largement étudiés par EdF (études et recherches) en collaboration avec les constructeurs (Français exclusivement à cette époque) à la suite d'une "épidémie" survenue dans les années 90.
1-il n'est pas nécessaire qu'il y ait de l'eau dans le caniveau, un terrain humide suffit. Une arrivée d'air aggrave fortement le problème
2-Il s'est avéré que cette "épidémie" était causée par l'usage très répandu à l'époque d'extrémités thermorétractables de couleur grise (1 marque): Suite à la condensation, les gouttelettes se rejoignaient, ce qui créait un chemin pour la courant: Il y avait d'abord échauffement, brunissement de la matière, production d'ozone puis effluves, amorçage et destruction de la cellule. J'ai vu des cellules neuves bonnes pour la poubelle en trois mois. C'est l'ozone en quantité importante qui entraîne un dépôt "poisseux" sur toutes les surfaces et une dégradation de la tenue diélectrique. Les signaux d'alerte sont le brunissement de la matière thermorétractable, puis l'aspect "mouillé" des tôles et enfin l'apparition de rouille, avec un effet "traces de fumée" très caractéristique aux endroits soumis à un courant d'air. Le blanchissement par oxydation des surfaces en alu est un signe également inquiétant.
3- ces extrémités ont été prohibées et une note technique a été diffusée, demandant aux Centres de les remplacer. Bon nombre ne l'ont pas lu, ou l'ont négligée: des cellules amorçaient encore plusieurs années après, la rapidité du phénomène dépendant de l'intensité de la condensation. Bien entendu, le premier réflexe était d'incriminer les cellules, alors que le GAA concerné avait clairement pointé la responsabilité de ces extrémités.
4-une autre marque, de couleur rouge, présentait les mêmes symptômes avec moins d'acuité. Le délai d'apparition des effluves était plus long, ce qui perturbait la perception du phénomène.
5- dans un premier temps le remède a été le recours aux extrémités "enfilables", "rétractables à froid". Puis les fabricants ont mis au point des matériaux thermorétractables qui ne présentaient plus ces caractéristiques fâcheuses. Néanmoins, lorsqu'il y a risque d'humidité il est préférable d'utiliser des extrémités "à jupes" et même de type "extérieur" (à 3 jupes). Encore plus s'il ya pollution, air salin...
5 lorsqu'il y a de l'eau dans le caniveau, la meilleure solution est d'utiliser des tôles pleines en fond de cellules associées à des épingles 50 W dans chaque cellule. Cela évite que les épingles créent un courant d'air ascendant qui aspire littéralement l'humidité.
6- les postes "compacts" sont une solution aux problèmes d'humidité...et même d'inondation. Lors des tests de qualification, ils doivent, sous tension, résister à une immersion de 24 heures sans perturbation (les constructeurs, par précaution, durcissaient les test: pour celui qui m'employait, c'était 4 m!).
7- la production d'ozone est le résultat de décharges partielles. Le bruit est le dernier symptôme, le plus inquiétant, qui provient de décharges dans l'air: les isolant et peintures, pollués, perdent leur pouvoir, ce qui, ajouté à l'air humide, dégrade fortement la tenue diélectrique.
8- les cellules et isolants modernes résistent bien en général, mais ils peuvent être dégradés par la pollution: air salin, pollutions chimiques diverses, sirocco, poussières conductrices voire métalliques (si, si, ça se voit!). Les phénomènes sont alors les mêmes...
Cordialement
Les problèmes de tenue à l'humidité ont été largement étudiés par EdF (études et recherches) en collaboration avec les constructeurs (Français exclusivement à cette époque) à la suite d'une "épidémie" survenue dans les années 90.
1-il n'est pas nécessaire qu'il y ait de l'eau dans le caniveau, un terrain humide suffit. Une arrivée d'air aggrave fortement le problème
2-Il s'est avéré que cette "épidémie" était causée par l'usage très répandu à l'époque d'extrémités thermorétractables de couleur grise (1 marque): Suite à la condensation, les gouttelettes se rejoignaient, ce qui créait un chemin pour la courant: Il y avait d'abord échauffement, brunissement de la matière, production d'ozone puis effluves, amorçage et destruction de la cellule. J'ai vu des cellules neuves bonnes pour la poubelle en trois mois. C'est l'ozone en quantité importante qui entraîne un dépôt "poisseux" sur toutes les surfaces et une dégradation de la tenue diélectrique. Les signaux d'alerte sont le brunissement de la matière thermorétractable, puis l'aspect "mouillé" des tôles et enfin l'apparition de rouille, avec un effet "traces de fumée" très caractéristique aux endroits soumis à un courant d'air. Le blanchissement par oxydation des surfaces en alu est un signe également inquiétant.
3- ces extrémités ont été prohibées et une note technique a été diffusée, demandant aux Centres de les remplacer. Bon nombre ne l'ont pas lu, ou l'ont négligée: des cellules amorçaient encore plusieurs années après, la rapidité du phénomène dépendant de l'intensité de la condensation. Bien entendu, le premier réflexe était d'incriminer les cellules, alors que le GAA concerné avait clairement pointé la responsabilité de ces extrémités.
4-une autre marque, de couleur rouge, présentait les mêmes symptômes avec moins d'acuité. Le délai d'apparition des effluves était plus long, ce qui perturbait la perception du phénomène.
5- dans un premier temps le remède a été le recours aux extrémités "enfilables", "rétractables à froid". Puis les fabricants ont mis au point des matériaux thermorétractables qui ne présentaient plus ces caractéristiques fâcheuses. Néanmoins, lorsqu'il y a risque d'humidité il est préférable d'utiliser des extrémités "à jupes" et même de type "extérieur" (à 3 jupes). Encore plus s'il ya pollution, air salin...
5 lorsqu'il y a de l'eau dans le caniveau, la meilleure solution est d'utiliser des tôles pleines en fond de cellules associées à des épingles 50 W dans chaque cellule. Cela évite que les épingles créent un courant d'air ascendant qui aspire littéralement l'humidité.
6- les postes "compacts" sont une solution aux problèmes d'humidité...et même d'inondation. Lors des tests de qualification, ils doivent, sous tension, résister à une immersion de 24 heures sans perturbation (les constructeurs, par précaution, durcissaient les test: pour celui qui m'employait, c'était 4 m!).
7- la production d'ozone est le résultat de décharges partielles. Le bruit est le dernier symptôme, le plus inquiétant, qui provient de décharges dans l'air: les isolant et peintures, pollués, perdent leur pouvoir, ce qui, ajouté à l'air humide, dégrade fortement la tenue diélectrique.
8- les cellules et isolants modernes résistent bien en général, mais ils peuvent être dégradés par la pollution: air salin, pollutions chimiques diverses, sirocco, poussières conductrices voire métalliques (si, si, ça se voit!). Les phénomènes sont alors les mêmes...
Cordialement
Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
bonjour,
Merci pour toutes les réponses.
-L'ozone a t-il une odeur particulière ?
-La dégradation de la tenue électrique est-il du à l'apparition d'une ligne de fuite diélectrique?
-"L'arrivée d'air aggrave le problème en aspirant l'humidité" : En fait c'est un effet cheminée qui amène en quelque sorte l'humidité dans la cellule?
-L’extrémité EUIC est-elle impacté par le problème d'humidité ce qui pourrait causer un problème de rouille?
Merci beaucoup
Merci pour toutes les réponses.
-L'ozone a t-il une odeur particulière ?
-La dégradation de la tenue électrique est-il du à l'apparition d'une ligne de fuite diélectrique?
-"L'arrivée d'air aggrave le problème en aspirant l'humidité" : En fait c'est un effet cheminée qui amène en quelque sorte l'humidité dans la cellule?
-L’extrémité EUIC est-elle impacté par le problème d'humidité ce qui pourrait causer un problème de rouille?
Merci beaucoup
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Infiltration d'eau dans poste HTA/BT
Bonsoir,
Cordialementedfhelp a écrit : ↑sam. 21 avr. 2018 12:18
-L'ozone a t-il une odeur particulière ?
Tout à fait. La meilleure façon d'y goûter, c'est de s'approcher d'un moteur universel dont les charbons "crachent des étincelles". N'insistez pas trop, à haute dose, c'est toxique...
-La dégradation de la tenue électrique est-il du à l'apparition d'une ligne de fuite diélectrique?
Oui, c'est toujours ce phénomène. En général, cela commence par la surface d'un isolateur (ou une extrémité) et cela dégénère ensuite. Il arrive que ce soit directement dans l'air, par exemple avec l'oubli d'une "coquille" pare-effluves sur la boulonnerie.
-"L'arrivée d'air aggrave le problème en aspirant l'humidité" : En fait c'est un effet cheminée qui amène en quelque sorte l'humidité dans la cellule?
Oui
-L’extrémité EUIC est-elle impacté par le problème d'humidité ce qui pourrait causer un problème de rouille?
Toujours: Chemin conducteur causé par l'humidité plus éventuellement la pollution =>échauffement, dégradation, production d'ozone=> oxydation de tout l'environnement =>si l'on ne stoppe pas le phénomène, perte du pouvoir diélectrique de l'air et amorcage.
Les extrémités actuelles sont plus résistantes, mais dans des conditions difficiles il faut passer aux "grands remèdes": EUE, chauffage+coupure du courant d'air
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités