bonjour
Ou se trouve le SF6 pour un appareillage HTA car il ne doit pas être à l'air libre et il doit remplir sa fonction de coupure de l'arc
électrique?
Merci
SF6 cellule HTA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: SF6 cellule HTA
Bonjour,
Vous n'avez jamais regardé une cellule? Ni une notice?
Le SF6 est enfermé, dans tous les cas, dans une enceinte étanche:
-soit dans des pôles interrupteur ou disjoncteur séparés qui sont, en HTA, en Araldite (résine époxy+charge minérale) et en HTB en céramique
-soit dans des caissons métalliques étanches (cas des "compacts" HTA et des "blindés" en HTB -appelés GIS parce que le gaz assure isolation+coupure)
Cordialement
Vous n'avez jamais regardé une cellule? Ni une notice?
Le SF6 est enfermé, dans tous les cas, dans une enceinte étanche:
-soit dans des pôles interrupteur ou disjoncteur séparés qui sont, en HTA, en Araldite (résine époxy+charge minérale) et en HTB en céramique
-soit dans des caissons métalliques étanches (cas des "compacts" HTA et des "blindés" en HTB -appelés GIS parce que le gaz assure isolation+coupure)
Cordialement
Re: SF6 cellule HTA
La question est un peu limite...Il suffit de taper ampoule SF6 sur Google...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités