SF6 cellule HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

SF6 cellule HTA

Message par edfhelp »

bonjour

Ou se trouve le SF6 pour un appareillage HTA car il ne doit pas être à l'air libre et il doit remplir sa fonction de coupure de l'arc
électrique?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: SF6 cellule HTA

Message par Candela »

Bonjour,
Vous n'avez jamais regardé une cellule? Ni une notice?
Le SF6 est enfermé, dans tous les cas, dans une enceinte étanche:
-soit dans des pôles interrupteur ou disjoncteur séparés qui sont, en HTA, en Araldite (résine époxy+charge minérale) et en HTB en céramique
-soit dans des caissons métalliques étanches (cas des "compacts" HTA et des "blindés" en HTB -appelés GIS parce que le gaz assure isolation+coupure)

Cordialement
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: SF6 cellule HTA

Message par djcormick »

La question est un peu limite...Il suffit de taper ampoule SF6 sur Google...
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités