Bonjour,
1-Quel est la définition de Traversée HTA pour une cellule HTA?
2-La définition de Traversée en HTA concernant l'appareillage HTA (MT) est-il identique à :
Traversée = Prise mobile Équerre = Connecteur Séparable Équerre-CSE- ?
Merci
Définition Traversée pour Cellule HTA
Re: Définition Traversée pour Cellule HTA
Bonjour !
C’est un sujet vraiment passionnant qui réveil toute ma curiosité et je ne m’en lasse pas même après l’avoir lu et relus.
Modifié en dernier par Candela le ven. 28 sept. 2018 23:48, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du lien publicitaire sans rapport avec l'objet du Forum
Raison : Suppression du lien publicitaire sans rapport avec l'objet du Forum
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Définition Traversée pour Cellule HTA
Bonjour,
Une traversée HTA est un dispositif isolant permettant de traverser un mur, une cloison ou une simple tôle en assurant une certaine étanchéité (indice variable selon les besoins).
Dans un connecteur séparable, seule la partie fixe constitue une traversée.
Dans des autres cas, il s'agit d'une catégorie particulière d'isolateurs.
Cordialement
Une traversée HTA est un dispositif isolant permettant de traverser un mur, une cloison ou une simple tôle en assurant une certaine étanchéité (indice variable selon les besoins).
Dans un connecteur séparable, seule la partie fixe constitue une traversée.
Dans des autres cas, il s'agit d'une catégorie particulière d'isolateurs.
Cordialement