Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Définition Traversée pour Cellule HTA

Message par edfhelp »

Bonjour,

1-Quel est la définition de Traversée HTA pour une cellule HTA?

2-La définition de Traversée en HTA concernant l'appareillage HTA (MT) est-il identique à :

Traversée = Prise mobile Équerre = Connecteur Séparable Équerre-CSE- ?


Merci
Avatar du membre
huggo013
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 28 sept. 2018 04:26

Re: Définition Traversée pour Cellule HTA

Message par huggo013 »

edfhelp a écrit : ven. 20 avr. 2018 12:03 Bonjour,

1-Quel est la définition de************** Traversée HTA pour une cellule HTA?

2-La définition de Traversée en HTA concernant l'appareillage HTA (MT) est-il identique à :

Traversée = Prise mobile Équerre = Connecteur Séparable Équerre-CSE- ?


Merci
Bonjour !
C’est un sujet vraiment passionnant qui réveil toute ma curiosité et je ne m’en lasse pas même après l’avoir lu et relus.
Modifié en dernier par Candela le ven. 28 sept. 2018 23:48, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du lien publicitaire sans rapport avec l'objet du Forum
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Définition Traversée pour Cellule HTA

Message par Candela »

Bonjour,
Une traversée HTA est un dispositif isolant permettant de traverser un mur, une cloison ou une simple tôle en assurant une certaine étanchéité (indice variable selon les besoins).
Dans un connecteur séparable, seule la partie fixe constitue une traversée.
Dans des autres cas, il s'agit d'une catégorie particulière d'isolateurs.