1-Quelles sont les avantages et inconvénients des cellules HTA :
-Modulaire?
-Compact?
2-Y a t-il un type de cellule avec son matériel de connexion du câble HTA à la cellule qui est plus sensible à l'humidité?
Merci
Cellule modulaire et compact
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cellule modulaire et compact
Bonjour,
Modulaire:
-comme leur nom l'indique, ces cellules permettent une infinie variété de compositions de postes. Il est possible de faire des adjonctions, des remplacements, modifications cellule par cellule. Il suffit d'avoir prévu au départ la place nécessaire.
-les cellules peuvent être réparées (dans une certaine mesure) en cas d'avarie
-leur terrain d'élection, c'est le poste industriel
-elles sont plus sensibles aux agents extérieurs: humidité, condensation, givre parfois(!), pollution
Compact
- très bonne résistance à l'environnement, y compris les inondations (peuvent rester sous tension, il suffira de remplacer les mécanismes). Très bonne tenue dans le temps en l'absence d'entretien.
-tout incident interne entraîne la mise au rebut de l'ensemble, à de rares exceptions près
-les fusibles en puits doivent être irréprochables.( test obligatoire avant MES)
-les extensions doivent avoir été prévues à la commande
-types de fonctions limités. Intensité limitée aux 400A des boucles.
Cordialement
Modulaire:
-comme leur nom l'indique, ces cellules permettent une infinie variété de compositions de postes. Il est possible de faire des adjonctions, des remplacements, modifications cellule par cellule. Il suffit d'avoir prévu au départ la place nécessaire.
-les cellules peuvent être réparées (dans une certaine mesure) en cas d'avarie
-leur terrain d'élection, c'est le poste industriel
-elles sont plus sensibles aux agents extérieurs: humidité, condensation, givre parfois(!), pollution
Compact
- très bonne résistance à l'environnement, y compris les inondations (peuvent rester sous tension, il suffira de remplacer les mécanismes). Très bonne tenue dans le temps en l'absence d'entretien.
-tout incident interne entraîne la mise au rebut de l'ensemble, à de rares exceptions près
-les fusibles en puits doivent être irréprochables.( test obligatoire avant MES)
-les extensions doivent avoir été prévues à la commande
-types de fonctions limités. Intensité limitée aux 400A des boucles.