Cellule modulaire et compact

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Cellule modulaire et compact

Message par edfhelp »

bonjour Monsieur CANDELA,

1-Quelles sont les avantages et inconvénients des cellules HTA :

-Modulaire?

-Compact?

2-Y a t-il un type de cellule avec son matériel de connexion du câble HTA à la cellule qui est plus sensible à l'humidité?


Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cellule modulaire et compact

Message par Candela »

Bonjour,
Modulaire:
-comme leur nom l'indique, ces cellules permettent une infinie variété de compositions de postes. Il est possible de faire des adjonctions, des remplacements, modifications cellule par cellule. Il suffit d'avoir prévu au départ la place nécessaire.
-les cellules peuvent être réparées (dans une certaine mesure) en cas d'avarie
-leur terrain d'élection, c'est le poste industriel
-elles sont plus sensibles aux agents extérieurs: humidité, condensation, givre parfois(!), pollution

Compact
- très bonne résistance à l'environnement, y compris les inondations (peuvent rester sous tension, il suffira de remplacer les mécanismes). Très bonne tenue dans le temps en l'absence d'entretien.
-tout incident interne entraîne la mise au rebut de l'ensemble, à de rares exceptions près
-les fusibles en puits doivent être irréprochables.( test obligatoire avant MES)
-les extensions doivent avoir été prévues à la commande
-types de fonctions limités. Intensité limitée aux 400A des boucles.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités