Bnj
Svp j'ai besoin d'aide
le moteur mon groupe électrogene de marque cummins et génératrice stamford 66kva s'éteint juste après le démarrage
Et ca apres avoir fait une vidange et changé le filtre a huile ainsi que les 2 filtre a gasoil...pourtant le niveau d'huile est correcte et pas de prise d'air.
le panneau de controle indique une erreur d'huile avec un câble au dessous
Merci d'avance
Edit de modération:
Merci d'éviter le style sms, les abréviations, de corriger votre texte (utilisez le correcteur d'orthographe) afin d'éviter une lecture...pénible.
groupe electrogene s'eteint tout seul
groupe electrogene s'eteint tout seul
Modifié en dernier par Candela le mar. 17 avr. 2018 11:40, modifié 1 fois.
Raison : nombreuses corrections
Raison : nombreuses corrections
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe electrogene s'eteint tout seul
Bonjour,
Ce que vous décrivez évoque une sécurité défectueuse: capteur défectueux ou débranché, défaut d'isolement sur un fil. Il faut vérifier entièrement le circuit de ce capteur .
Cordialement
Ce que vous décrivez évoque une sécurité défectueuse: capteur défectueux ou débranché, défaut d'isolement sur un fil. Il faut vérifier entièrement le circuit de ce capteur .
Cordialement