Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un a une idée concernant le principe JANSEN des régleurs en charge des transformateurs de puissance?
Merci pour votre aide.
régleur en charge des transformateurs de puissance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: régleur en charge des transformateurs de puissance
Bonjour,
Le principe de JANSEN consiste à:
-ne jamais couper en charge le contact d'une prise
-transférer la charge sur des prises auxiliaires associées à des résistances
-passer graduellement sur une résistance(associée à la prise en service), puis deux en série, puis une (celle que l'on doit connecter)puis repasser sur la "nouvelle" prise et enfin éliminer la résistance.
Ce que j'ai décrit avec deux résistances se pratique aussi avec quatre. L'avantage est de diviser par deux ou quatre l'écart de tension entre deux prises, et de ne couper que des écarts de tension minimes.
Ce fonctionnement et ses variante est très bien décrit dans la page de Wikipedia .
Les variantes principales consistent d'une part à placer le régleur dans la cuve du transfo(mais les commutations successives polluent l'huile du transfo) ou dans une cuve séparée (dont on peut remplacer l'huile séparément ). Il existe aussi des régleurs avec sélecteur et contacts de passage combinés, et d'autres avec un sélecteur séparé placé au-dessus du commutateur.
Le résultat amène à une manoeuvre de préselection, durant plusieurs secondes, menat à sélectionner la prise sur laquelle on veut aboutir. Le transfert, lui, est très rapide (pour limiter l'échauffement des résistances), avec une évolution très graduelle de la tension.
Cordialement
Le principe de JANSEN consiste à:
-ne jamais couper en charge le contact d'une prise
-transférer la charge sur des prises auxiliaires associées à des résistances
-passer graduellement sur une résistance(associée à la prise en service), puis deux en série, puis une (celle que l'on doit connecter)puis repasser sur la "nouvelle" prise et enfin éliminer la résistance.
Ce que j'ai décrit avec deux résistances se pratique aussi avec quatre. L'avantage est de diviser par deux ou quatre l'écart de tension entre deux prises, et de ne couper que des écarts de tension minimes.
Ce fonctionnement et ses variante est très bien décrit dans la page de Wikipedia .
Les variantes principales consistent d'une part à placer le régleur dans la cuve du transfo(mais les commutations successives polluent l'huile du transfo) ou dans une cuve séparée (dont on peut remplacer l'huile séparément ). Il existe aussi des régleurs avec sélecteur et contacts de passage combinés, et d'autres avec un sélecteur séparé placé au-dessus du commutateur.
Le résultat amène à une manoeuvre de préselection, durant plusieurs secondes, menat à sélectionner la prise sur laquelle on veut aboutir. Le transfert, lui, est très rapide (pour limiter l'échauffement des résistances), avec une évolution très graduelle de la tension.
Cordialement