Bonjour,
Existe il un intérêt technique et/ou économique à raccorder sur un TGBT un compensateur d’énergie réactive.
TGBT qui alimente des alimente des bureaux avec quelques moteur type groupe froid.
Sachant notre cos fi est de 0.95 en moyenne.
Merci
amélioration tan phi sur TGBT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: amélioration tan phi sur TGBT
Bonjour,
L'objectif "zéro pénalités" est une tangente égale à 0,4 en HTA, ce qui, ramené au TGBT, correspond à un de 0,955.
Il faut donc regarder sur vos factures si vous payez des pénalités, et à quel niveau. Si ces pénalités sont minimes, le plus économique consiste à traiter ponctuellement* les récepteurs ayant le plus bas , sans faire trop de zèle.
Mais à ce niveau, n'espérez aucun autre bénéfice.
Cordialement
* c'est le plus économique, et cela soulage un peu les câbles terminaux, les contacteurs.
L'objectif "zéro pénalités" est une tangente égale à 0,4 en HTA, ce qui, ramené au TGBT, correspond à un de 0,955.
Il faut donc regarder sur vos factures si vous payez des pénalités, et à quel niveau. Si ces pénalités sont minimes, le plus économique consiste à traiter ponctuellement* les récepteurs ayant le plus bas , sans faire trop de zèle.
Mais à ce niveau, n'espérez aucun autre bénéfice.
Cordialement
* c'est le plus économique, et cela soulage un peu les câbles terminaux, les contacteurs.