Transformateurs de puissance --- Power transformers

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Flair1985
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 6 mars 2018 16:05
Contact :

Transformateurs de puissance --- Power transformers

Message par Flair1985 »

Bonjour
Q1: en général quel est le pourcentage (max; et min) par rapport à leur puissance nominale qui peut être utilisé sans résultats négatifs.
Q2: quels sont les résultats négatifs en marche (max. et min.)
Par exemple : un transformateur 2000 Kva quelle est la charge (max. et min.) soit 10%, 20%, ..., ou 100%
Q3: peut-on coupler deux transformateur TR-1 (30kV/5500V) et TR-2 (5500V/400V) pour alimenter un TGBT 400V sans danger prévisible
Par exemple : Source vers protection TR-1 coupler avec TR-2 vers armoire 400V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello
Q1: In general [Interdit] is [Interdit] percentage (max, and min) of their nominal power [Interdit] can be used [Câble] negative results.
Q2: [Interdit] are [Interdit] negative results in operation (max, and min)
For example: a transformer 2000 Kva [Interdit] is [Interdit] load (max; and min) is 10%, 20%, ..., or 100%
Q3: In can couple two transformer TR-1 (30kV / 5500V) and TR-2 (5500V / 400V) to power a 400V TGBT are foreseeable hazard
For example : Source to TR-1 protection pair [Interdit] TR-2 to 400V cabinet
Modifié en dernier par Candela le mer. 7 mars 2018 11:32, modifié 1 fois.
Raison : corrections syntaxe et orthographe
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateurs de puissance --- Power transformers

Message par Candela »

Bonjour,
Q1: sauf circonstances particulières*, il n'y a pas de minimum. Cependant, un transfo durablement peu chargé est coûteux en pertes à vide.
*(ce peut par exemple être le cas d'un transfo exposé aux intempéries avec des températures très froides)
Un transfo est dimensionné (=valeurs assignées) pour un fonctionnement à 100% de charge permanente. Mais dans ce cas, il ne peut subir aucune surcharge.
Q2:Comme 99% des transfos sont utilisés à charge variable, il faut déterminer une puissance moyenne . Les Guide de charge CEI ayant été annulés en janvier dernier ne sont plus disponibles. Vous pouvez utiliser ce document, en attendant miex.
Par ailleurs, au-delà de 70% de charge, le rendement baisse, et c'est un élément à prendre en compte -voir le document ADEME sur ce sujet-.

Q3: c'est une circonstance courante; notez cependant que l'un n'utilise pas le terme "coupler" dans ce cas, mais "en cascade".
On ne peut pas parler de "danger"; comme "inconvénient", il y a principalement le cumul des impédances qui fait baisser l'Icc disponible en 400V. Tout dépend de la dose :lol:
Si par "coupler" vous entendez associer en cascade deux TR de même puissance, sans soutirage en tension intermédiaire, c'est tout à fait possible à condition d'assurer une protection correcte. Une "différentielle transfo longitudinale" serait une bonne idée...(cela supprime la nécessité de protéger l'échelon 5,5 kV).
Cordialement
Avatar du membre
Flair1985
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 6 mars 2018 16:05
Contact :

Re: Transformateurs de puissance --- Power transformers

Message par Flair1985 »

Merci, mais je n'étais pas convaincu de votre réponse
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités