Lecture d'un rapport

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
dario93
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 19 janv. 2018 11:38
Contact :

Lecture d'un rapport

Message par dario93 »

Bonjour,

Sur un rapport de maintenance sur un transfo HTA/BT je trouve ces resulats :

- a/A Ratio 84.702/1 Distorsion 0.37%

- b/B Ratio 84.661/1 Distorsion 0.32%

- c/C Ratio 84.676/1 Distorsion 0.34%

Je souhaiterais savoir cela correspond à quoi, car il n'y as aucun titre sur ces valeurs.

Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Lecture d'un rapport

Message par Candela »

Bonjour,
Cela m'a tout l'air d'être un rapport de transformation, valeur réelle phase par phase. La distorsion serait le pourcentage d'écart entre la valeur théorique et la valeur constatée.
Au jeu des devinettes, votre transfo serait un 20000/237 à vide?
Franchement, je ne vois pas ce que cela vient faire dans un rapport de maintenance, ni l'utilité. Ce sont des valeurs que l'on trouve dans les rapports d'essais, en sortie de fabrication. Le transfo ne peut être livré que s'il est dans les tolérances.
Cordialement
Avatar du membre
dario93
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 19 janv. 2018 11:38
Contact :

Re: Lecture d'un rapport

Message par dario93 »

Bonjour,

Merci de votre réponse.
Il s'agit d'un transfo 20 000/410V.
Et ces tolérances ne peuvent pas varier avec le temps ?
Et une tolérances trop élevée ne signifie pas un danger ?

Cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Lecture d'un rapport

Message par Candela »

Re,
dario93 a écrit : ven. 19 janv. 2018 15:00 Il s'agit d'un transfo 20 000/410V.
Alors je ne vois pas à quoi ce "ratio" peut correspondre...
dario93 a écrit : ven. 19 janv. 2018 15:00 Et ces tolérances ne peuvent pas varier avec le temps ?
Et une tolérances trop élevée ne signifie pas un danger ?
La tolérance est une valeur d'écart maximum accordée par la norme (NF-EN 60076).
Le rapport de transformation est une donnée constructive qui n'évolue pas dans le temps.
Si le transfo a été déclaré conforme lors des ses essais en usine, il le restera.
Vous noterez en plus que l'écart entre phases ne dépasse pas 0,05%, ce qui est très, très faible: la chute de tension peut aisément atteindre 5%!
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités