Bonjour,
Sur un rapport de maintenance sur un transfo HTA/BT je trouve ces resulats :
- a/A Ratio 84.702/1 Distorsion 0.37%
- b/B Ratio 84.661/1 Distorsion 0.32%
- c/C Ratio 84.676/1 Distorsion 0.34%
Je souhaiterais savoir cela correspond à quoi, car il n'y as aucun titre sur ces valeurs.
Merci.
Lecture d'un rapport
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Lecture d'un rapport
Bonjour,
Cela m'a tout l'air d'être un rapport de transformation, valeur réelle phase par phase. La distorsion serait le pourcentage d'écart entre la valeur théorique et la valeur constatée.
Au jeu des devinettes, votre transfo serait un 20000/237 à vide?
Franchement, je ne vois pas ce que cela vient faire dans un rapport de maintenance, ni l'utilité. Ce sont des valeurs que l'on trouve dans les rapports d'essais, en sortie de fabrication. Le transfo ne peut être livré que s'il est dans les tolérances.
Cordialement
Cela m'a tout l'air d'être un rapport de transformation, valeur réelle phase par phase. La distorsion serait le pourcentage d'écart entre la valeur théorique et la valeur constatée.
Au jeu des devinettes, votre transfo serait un 20000/237 à vide?
Franchement, je ne vois pas ce que cela vient faire dans un rapport de maintenance, ni l'utilité. Ce sont des valeurs que l'on trouve dans les rapports d'essais, en sortie de fabrication. Le transfo ne peut être livré que s'il est dans les tolérances.
Cordialement
Re: Lecture d'un rapport
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Il s'agit d'un transfo 20 000/410V.
Et ces tolérances ne peuvent pas varier avec le temps ?
Et une tolérances trop élevée ne signifie pas un danger ?
Cdt
Merci de votre réponse.
Il s'agit d'un transfo 20 000/410V.
Et ces tolérances ne peuvent pas varier avec le temps ?
Et une tolérances trop élevée ne signifie pas un danger ?
Cdt
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Lecture d'un rapport
Re,
Le rapport de transformation est une donnée constructive qui n'évolue pas dans le temps.
Si le transfo a été déclaré conforme lors des ses essais en usine, il le restera.
Vous noterez en plus que l'écart entre phases ne dépasse pas 0,05%, ce qui est très, très faible: la chute de tension peut aisément atteindre 5%!
Cordialement
Alors je ne vois pas à quoi ce "ratio" peut correspondre...
La tolérance est une valeur d'écart maximum accordée par la norme (NF-EN 60076).
Le rapport de transformation est une donnée constructive qui n'évolue pas dans le temps.
Si le transfo a été déclaré conforme lors des ses essais en usine, il le restera.
Vous noterez en plus que l'écart entre phases ne dépasse pas 0,05%, ce qui est très, très faible: la chute de tension peut aisément atteindre 5%!
Cordialement
Qui est en ligne