1-A quelle valeur est réglé la valeur du courant sur le disjoncteur AGCP (domaine NF C15-100) pour un branchement à puissance surveillé-BPS- de :

100 A (sup à 36 kVA et inférieur à 60 KVA ) ?

200 A (sup à 36 kVA et inférieur à 120 KVA ) ?

400 A (sup à 36 kVA et inférieur à 250 KVA ) ?

sachant que le compteur PME/PMI enregistre la consommation même au delà du contrat convenue avec le fournisseur d’électricité d'ou le nom de puissance surveillé

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Réglage disjoncteur AGCP d'un tarif jaune sup à 36 kva

Message par Candela »

Bonjour,
avec l'édition 2008 de le NFC 14-100 l'abonné a le choix entre deux solutions:
-soit il admet les dépassements de puissance (en privilégiant la continuité de service) et les éventuelles pénalités, et il utilise un disjoncteur muni de déclencheurs classiques réglés selon l'intensité admise par la liaison (100-200-400A). Dans cette optique, l'usage d'un délesteur agissant sur les circuits non prioritaires est tout à fait conseillée.
-soit il souhaite que le disjoncteur empêche les dépassements de puissance et il le règle à l'intensité souscrite. Les principaux constructeurs proposent des déclencheurs totalement sélectifs avec les fusibles amont, afin que l'abonné puisse réenclencher lui-même en cas de surcharge.

Cordialement