bonjour
SVP je voudrais savoir plus sur l’énergie réactive, j'ai cherché trop sur le web mais sincèrement j'ai trop convaincu :/ :/
j'avais surtout deux questions et j’espère avoir une réponse mes amis:
1- l’énergie réactive est-il nécessaire pour le fonctionnement des équipement ?
2- l’énergie réactive est un cause ou conséquence ?
merci infiniment
la puissance reactive
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: la puissance reactive
Bonjour,
Commencez par étudier ce très bon tutoriel.
E'nsuite, vous pourrez demander des précisions.
Bonne lecture.
Commencez par étudier ce très bon tutoriel.
E'nsuite, vous pourrez demander des précisions.
Bonne lecture.
Re: la puissance reactive
bonjour
merci Candela, j'ai lu ce que vous m'avez envoyé
c'est intéressant
dans le cas des moteurs électriques par exemple, si la puissance réactive est responsable à la création des champs magnétique alors la puissance active dissipée sert à quoi ??
merci infiniment.
merci Candela, j'ai lu ce que vous m'avez envoyé
c'est intéressant
dans le cas des moteurs électriques par exemple, si la puissance réactive est responsable à la création des champs magnétique alors la puissance active dissipée sert à quoi ??
merci infiniment.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: la puissance reactive
Re,
Gardez à l'esprit(c'est bien expliqué dans le document) que la méthode de Boucherot est un modèle mathématique fort pratique, mais que le phénomène de base est l'avance ou le retrd du courant sur la tension.
Donc Réactif=
- courant magnétisant s'il est (par convention) "absorbé" par un bobinage
-courant capacitif s'il est (tj par convention) "fourni" par un condensateur ou un alternateur
Actif = courant équivalent, au rendement près, au travail mécanique. Les pertes actives sont:
-pertes Joule
-pertes mécaniques(frottements)
-pertes par ventilation
Cordialement
Gardez à l'esprit(c'est bien expliqué dans le document) que la méthode de Boucherot est un modèle mathématique fort pratique, mais que le phénomène de base est l'avance ou le retrd du courant sur la tension.
Donc Réactif=
- courant magnétisant s'il est (par convention) "absorbé" par un bobinage
-courant capacitif s'il est (tj par convention) "fourni" par un condensateur ou un alternateur
Actif = courant équivalent, au rendement près, au travail mécanique. Les pertes actives sont:
-pertes Joule
-pertes mécaniques(frottements)
-pertes par ventilation
Cordialement
Re: la puissance reactive
merci Candela