Bonjour
Dans le tableau qui donne le Ks pour les armoires il y a " Ensembles partiellement testés choisir dans tous les cas "
c'est à dire quoi "Ensembles partiellement testés....." ?
Cordialement.
Facteur de simultanéité pour les armoires de distribution
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Facteur de simultanéité pour les armoires de distribution
Bonjour,
C'est le cas si l'on ne dispose pas de données précises (soit des caractéristiques réelles, soit des mesures) sur chaque circuit.
Dans ce cas, il serait imprudent d'affecter un coëfficient de simultaneïté.
L'idéal, c'est bien sûr de disposer de mesures. C'est souvent possible en rénovation de l'installation, bien plus difficile par exemple pour un process ou un bâtiment. Souvent, on compare avec une installation existante, une machine équivalente ayant une production proche, un équipement identique...
Cordialement
C'est le cas si l'on ne dispose pas de données précises (soit des caractéristiques réelles, soit des mesures) sur chaque circuit.
Dans ce cas, il serait imprudent d'affecter un coëfficient de simultaneïté.
L'idéal, c'est bien sûr de disposer de mesures. C'est souvent possible en rénovation de l'installation, bien plus difficile par exemple pour un process ou un bâtiment. Souvent, on compare avec une installation existante, une machine équivalente ayant une production proche, un équipement identique...
Cordialement
Re: Facteur de simultanéité pour les armoires de distribution
Bonjour
Merci beaucoup Candela
Cordialement
Merci beaucoup Candela