Bonjour,
Je dois étudier la possibilité d'installer un transfo HT/BT (33k) à l'intérieur d'un vieux bâtiment (1967).
Suite à un problème technique je n'ai plus accès à ma NFC 13-100
Quelqu'un pourrait-il me faire copie du texte qui concerne l'épaisseur des murs extérieurs (article 733 ou pas loin si j'ai bonne mémoire).
Merci
NFC 13-100 épaisseur des murs ?
- riendutout
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. 25 nov. 2017 19:03
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: NFC 13-100 épaisseur des murs ?
Bonsoir,
Vous avez bonne mémoire
Le tableau n'étant pas très long, je vous en donne les éléments les plus courants. Dites-moi si ça ne suffit pas.
-Moellons naturels 30cm mini
-Maçonnerie de briques pleines 22 cm
-Béton armé monolithe ou à éléments préfabriqués 7cm
-Béton banché 20 cm
-Piliers d'angles et ossature béton armé:
a)avec remplissage de briques pleines 11cm
b)avec briques creuses ou agglomérés pleins minimum 15 cm (briques posées à plat).
Avant d'entamer de coûteux travaux de génie civil, posez -vous la question de la mise en place d'un poste préfabriqué (surtout si un type PAC peut convenir)
-en extérieur(grosse simplification de la protection incendie et gain sur les assurance
-poste préfabriqué intégré au bâti.
Dans les deux cas, les démarches de validation par le distributeur seront grandement facilitées. Et n'oubliez pas de faire valider le PROJET avant la réalisation.
Cordialement
Vous avez bonne mémoire
Le tableau n'étant pas très long, je vous en donne les éléments les plus courants. Dites-moi si ça ne suffit pas.
-Moellons naturels 30cm mini
-Maçonnerie de briques pleines 22 cm
-Béton armé monolithe ou à éléments préfabriqués 7cm
-Béton banché 20 cm
-Piliers d'angles et ossature béton armé:
a)avec remplissage de briques pleines 11cm
b)avec briques creuses ou agglomérés pleins minimum 15 cm (briques posées à plat).
Avant d'entamer de coûteux travaux de génie civil, posez -vous la question de la mise en place d'un poste préfabriqué (surtout si un type PAC peut convenir)
-en extérieur(grosse simplification de la protection incendie et gain sur les assurance
-poste préfabriqué intégré au bâti.
Dans les deux cas, les démarches de validation par le distributeur seront grandement facilitées. Et n'oubliez pas de faire valider le PROJET avant la réalisation.