determination de Capacité Condensateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

determination de Capacité Condensateur

Message par Mercure2 »

Bonjour
j'aimerais bien confirmer mon petit calcul pour determiner correctement la capacité necessaire pour eviter les penalité de dephasage reactive sur la facturation d'energie voila mon petit calcul:

Nombre d’heures d’utilisation Energie = 704 heures
Energie Active heures de pointe Consommé = 7122 Kwh
Energie Active heures pleines Consommé = 19355 Kwh
Energie Active heures Creuse Consommé = 1608 Kwh
Total Energie Active Consommée =28085 Kwh
Energie réactive Consommé = 21414 Kvarh

Energie Active = la puissance Active x Temps) = EA= Pa x temps
Energie Réactive = la puissance réactive x Temps) =ER= Pr x temps
Puissance activé utilisé = EA/704h = 28085/704= 39.89 kw
Puissance Réactive utilisé = ERA/704h = 28085/704= 30.41 kvar

Calcul de tg φ = (puissance reactive)/(Puissance Active) = 30.41/39.89=0.76




Cosφ= 1/√(〖1+tg〗^2 φ)



Cosφ= 1/√(〖1+(0.76)〗^2 ) =0.796

Détermination de la Capacité de Condensateur Qc pour relever le Cos φ
Qc = P(Tgφ1-Tgφ2)
Qc = 39.89 x (0.76-0.3)
NB : 0.3 équivalent à une puissance réactive non facturable par, ce qui correspond à 30%
Qc = 39.89 x (0.76-0.3)= 18.34 KVAR
La capacité du condensateur nécessaire pour éviter la pénalisation = 18.34 kvar

Merci pour votre Collaboration
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: determination de Capacité Condensateur

Message par pericles »

bonjour,

voir la calculette bilan de puissance et calcul de la capacité du condensateur
http://www.cjoint.com/c/GKzptoVvoJP

cordialement
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: determination de Capacité Condensateur

Message par Mercure2 »

Merci Pericle

C'est presque la même valeur que j'ai trouvé ,et puisque cette valeur 17.97KVAR dépasse 15% QC/Sn
donc on adopte une compensation réactive automatique.avec plusieurs gradins
soit 25 % -50% -75% OU 100 % .
le relais ampèremétrique doit assurer la souplesse de la compensation à la demande de la puissance réactive.et pour eviter une surcompensation .

je remarque que la plus part des relais varologique prennent une image de courant sur une seule phase (TC primaire Courant) différente a l'alimentation du relais , malgré que la charge active ou réactive par rapport aux autre phase peut parfois varier
si j'applique la loi de boucherot.
Bon pour plusieurs transformateur , on met des TC sommateur
Merci
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: determination de Capacité Condensateur

Message par Candela »

Bonsoir,
La différence s'explique par une(toute petite) différence: vous avez pris 0,1 comme facturation forfaitaire du réactif transfo alors que Péricles utilise la valeur appliquée par les distributeurs (Enedis, régies) en France soit 0,09.
La tangente [z_phi] objectif en France est donc 0,4 avec un comptage HTA et 0,31 avec un comptage BT.

Cordialement
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: determination de Capacité Condensateur

Message par Mercure2 »

bonjour CANDELA

Exactement oui c'est un comptage BT . pour la compensation a vide du transfo MT/BT on prend 6% de la puissance nominale
du transformateur , puisque les TC BT de mesure sont placés en aval du transformateur HT/BT

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: determination de Capacité Condensateur

Message par pericles »

bonsoir,
j'ai mis à jour le fichier, certaines cases n'étaient pas actives car le fichier original est réalisé avec Apache open Office Calc.

Le lien: http://www.cjoint.com/c/GKBtTjFQIxP

cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités