Temps conventionnel fusible

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Temps conventionnel fusible

Message par edfhelp »

bonsoir

Par rapport au fonctionnement des fusibles HPC par exemple (j'aurai pu prendre des fusible gG):

-Pour un fusible le courant conventionnel de :

- non fusion est égal à 1.3 x In avec In courant assigné

-fusion est égal à 1.6 x In

dans les temps conventionnels ( 3 heures pour un In de 200 A)

--------------------------------------------------------------------------------------------
1-Mais que veut dire "temps conventionnel"?

2-Est-ce que pour un courant de non fusion qui reste égal à 1.3 x In, le fusible devra fondre au bout de 3 heures maximum?

3-Même question pour un courant de fusion qui reste égal à 1.6 x In, le fusible devra fondre au bout de 3 heures maximum?

bonne soirée
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Temps conventionnel fusible

Message par pericles »

bonsoir,
oui pour un calibre de 160 < In ≤ 400 A

pour les définitions des termes utilisés en électrotechnique
voir le vocabulaire électrotechnique international

courant conventionnel de non-fusion, Inf
valeur spécifiée du courant que peut supporter sans fondre l'élément de remplacement pendant un intervalle de temps spécifié (dit temps conventionnel)

courant conventionnel de fusion, If
valeur spécifiée du courant qui provoque le fonctionnement de l'élément de remplacement dans un temps spécifié, dit temps conventionnel

voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/Infconventionel.pdf

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités