bonsoir,
Pour calculer un courant de court-circuit triphasé-Icc TRI- avec la méthode des impédances :
Icc tri = V20 /Zt (1) ou Icc tri = m.c.V2n /Zt (2)
c (facteur de tension)-m (facteur de charge)
Zt : impédance en amont du défaut
U20 (Tension à vide du transformateur)
N°1-On utilise U20
N°2-U2n affecté des coefficients c et m (NF C15-105)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-Pour le point N°2, à quoi corresponde c et m ?
2-Pour le point N°1, on trouve dans la littérature U20 (Tension à vide du transformateur), Pourquoi?
***************************************************************************************************************
Merci
Calcul de Icc tri avec U20