Bonjour,
Désolé de devoir vous dire cela, mais vous faites un amalgame simpliste et fallacieux des diverses contraintes et réglementations qui régissent la distribution d'électricité.
Vous confondez le mode de comptage et la tension de distribution: ce sont des choses tout à fait différentes. Dans chaque cas, il y a des limites imposées par la techniques et d'autres qui sont de nature commerciale et administrative.
edfhelp a écrit : ↑
2-Le comptage BTA est requis avec un courant I secondaire inférieur à 2000 A à cause des TC en BTA?
-La puissance apparente est de 1 250 kVA sous 400 V. Ceci représente une puissance d'environ 1 MW.
2000A est la valeur limite des TC disponibles chez les distributeurs. Cette limite imposée par la technique dans les années 60 n'a jamais évolué: Je pense que le normalisateur estime qu'il s"agit d'une valeur raisonnable dans le cas général.
Ceci ne s'applique qu'aux abonnés HTA: les limites sont bien inférieures lorsque le distributeur délivre de la basse tension.
La C 13-100 admet (art 141) que cette limite soit repoussée -avec l'accord du distributeur-dans des cas particuliers.
La puissance apparente de 1250 kVA n'implique en aucun cas une limite en puissance de 1MW. Un abonné utilisant exclusivement des résistances peut "tirer" un peu plus de 1200kW (sachant qu'un transfo 1250kVA est dimensionné pour cette
puissance permanente au primaire). Un abonné industriel dispose souvent d'une batterie de compensation automatique réglé de façon à obtenir une tangente HTA de 0,4 permettant d'éviter les pénalités.
edfhelp a écrit : ↑
1-Donc la puissance raccordé en BTA est comprise entre 3 kW et 1 MW avec un comptage BTA?
La puissance contractuelle est en kVA pour les tarifs bleu et jaune; en tarif vert elle est en kW. C'est cette puissance qui détermine la prime fixe et, en distribution BT, le réglage du DB ou du compteur Linky.
La puissance raccordée en BTA était limitée à 240 kVA en TJ.
Mais il existe des tarifs verts "borne de poste" dans lesquels le distributeur délivre de la basse tension à partir d'un poste HTA lui appartenant. En pratique, on ne dépasse guère 800 kW et l'intérêt pour l'abonné est limité. Il n'a pas à investir dans un poste HTA, ni à l'entretenir, mais cela se paie au prix fort!
edfhelp a écrit : ↑
2-Donc la puissance raccordé en HTA peut-être prise en compte au dessus de 1 MW ?
Il n'y a, à ma connaissance, pas de limite inférieure pour les abonnés raccordés en HTA. Dans le passé, il y avait de nombreux transfos d'abonnés (ruraux en général...) avec un transfo de 25 kVA. Bien que ce soit absurde actuellement, c'est toujours possible!
Cordialement