Fonction Isolement d'un sectionneur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Avatar du membre
LOUNES
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 13 févr. 2018 16:28
Contact :

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par LOUNES »

salut c'est vrai le sectionneur a le pouvoir de couper l'installation en plein charge sans aucun risque comme la naissance d'arc électrique à l'inverse d'interrupteur
Avatar du membre
LOUNES
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 13 févr. 2018 16:28
Contact :

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par LOUNES »

c 'est quoi la différence entre une cellule IM ET IMC sf6
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par Candela »

Bonjour,
LOUNES a écrit : mar. 13 févr. 2018 16:35 salut c'est vrai le sectionneur a le pouvoir de couper l'installation en plein charge sans aucun risque comme la naissance d'arc électrique à l'inverse d'interrupteur
C'est exactement le contraire....
Le sectionneur n'a aucun pouvoir de coupure. Toutefois, certains sectionneurs HT peuvent couper le capacitif de câbles à vide, ou le courant absorbé par des réducteurs de mesure; cela n'en fait pas des interrupteurs.
LOUNES a écrit : mar. 13 févr. 2018 17:13 c 'est quoi la différence entre une cellule IM ET IMC sf6
L'IMC est plus large, ce qui permet l'installation de TC

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités