Fonction Isolement d'un sectionneur
Re: Fonction Isolement d'un sectionneur
salut c'est vrai le sectionneur a le pouvoir de couper l'installation en plein charge sans aucun risque comme la naissance d'arc électrique à l'inverse d'interrupteur
Re: Fonction Isolement d'un sectionneur
c 'est quoi la différence entre une cellule IM ET IMC sf6
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Fonction Isolement d'un sectionneur
Bonjour,
Le sectionneur n'a aucun pouvoir de coupure. Toutefois, certains sectionneurs HT peuvent couper le capacitif de câbles à vide, ou le courant absorbé par des réducteurs de mesure; cela n'en fait pas des interrupteurs.
Cordialement
C'est exactement le contraire....
Le sectionneur n'a aucun pouvoir de coupure. Toutefois, certains sectionneurs HT peuvent couper le capacitif de câbles à vide, ou le courant absorbé par des réducteurs de mesure; cela n'en fait pas des interrupteurs.
L'IMC est plus large, ce qui permet l'installation de TC