Fonction Isolement d'un sectionneur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 111
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par edfhelp » dim. 1 oct. 2017 13:21

bonjour Monsieur CANDELA:

-Le sectionneur à la seule fonction d'isoler c'est à dire qu'il existe une distance d'isolement suffisante par rapport à la tension.


-L'interrupteur est capable d'établir de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit.


1-Mais l'interrupteur n'a pas la fonction d'isolement donc il n'isole pas :

Cela veut-il dire que la distance d'isolement entre contact de l'interrupteur est plus réduite par rapport à un sectionneur?

bien à vous

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 3852
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par Candela » dim. 1 oct. 2017 19:14

Bonsoir,
C'est exactement cela dans le cas où l'appareil n'est pas un combiné interrupteur-sectionneur.
A noter que la même problématique se pose pour les disjoncteurs; cependant à l'heure actuelle la majorité des disjoncteurs BT possèdent " l'aptitude au sectionnement". Il faut en général leur ajouter un dispositif de cadenassage ou de verrouillage pour un faire des sectionneurs.
En BT, les sectionneurs purs sont devenus extrêmement rares alors qu'il sont encore fréquents en HT.

Cordialement

Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 111
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par edfhelp » lun. 2 oct. 2017 20:28

bonsoir

Merci pour la réponse

Est-il possible de connaître la distance d'isolement entre les pôles en HTA :


-D'un disjoncteur?

-D'un sectionneur?


Merci

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 3852
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par Candela » mer. 4 oct. 2017 10:22

Bonjour,
edfhelp a écrit :
lun. 2 oct. 2017 20:28

Est-il possible de connaître la distance d'isolement entre les pôles en HTA :


-D'un disjoncteur?

-D'un sectionneur?

Attention, je suppose (dans le fil de votre post) que vous parlez de la distance entre l'amont et l'aval, (la distance entre pôles est définie par les normes de construction des appareils multipolaires et des cellules préfabriquées. Pour les matériels "ouverts", c'est le tableau 31D de la C13-100 ou 200 qui s'applique)
C'est défini par les normes de construction, et comme elles sont onéreuses, seuls le entreprises et services directement concernés font cette dépense.
Mais je pense que cette distance n'est pas définie, car elle dépend du milieu de coupure: Air, eau déminéralisée, huile, SF6, vide*...ce sont les essais en fréquence industrielle et au choc qui permettent de qualifier ces appareils.
Lors que le milieu peut se dégrader (baisse de pression, pollution, humidité...) il peut y avoir des contraintes supplémentaire, ou impossiblité d'utiliser l'appareil en sectionneur.
A noter que les disjoncteurs ne peuvent pas, en HT, assurer la fonction sectionnement au moyen de leur chambre de coupure: ils doivent être débrochables ou associés à un sectionneur amont (C13-100, 531.1).
Cordialement

*j'ai fait à dessein une liste exhaustive des fluides utilisables. Le vide fait d'excellents contacteurs et disjoncteurs, voire interrupteurs, mais ne convient pas comme sectionneur. En effet la qualité d'isolement dépend d'un vide très poussé dont le contrôle n'est pas possible autrement qu'en laboratoire; ce n'est donc pas un organe de sécurité permettant un sectionnement. Il est possible d'intégrer les ampoules dans la poutre d'un sectionneur rotatif....

Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 111
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par edfhelp » dim. 8 oct. 2017 12:10

bonjour,

La raison d'utiliser un sectionneur dont la fonction électrique est l'isolement avec une distance entre pôle du sectionneur Amont-Aval suffisante est :

1-Vis à vis des seules surtensions comme les coups de foudre?

2-Si j'utilisais un disjoncteur HTA NON DEBROCHABLE je risquerai quoi exactement ?


bonne journée

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 3852
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Fonction Isolement d'un sectionneur

Message par Candela » lun. 9 oct. 2017 11:10

Bonjour,
Théoriquement, le sectionneur protège contre toute surtension due à la foudre, aux manoeuvres, à la ferro-résonance , à l'irruption de la tension supérieure en cas de claquage des enroulements d'un transfo etc.
Mais votre sécurité est assurée par la mise à la terre et en court-circuit nécessaire en cas de travail sur le circuit isolé.

Cordialement

Répondre