Interrupteur-sectionneur/Interrupteur-sectionneur-fusible
Posté : sam. 30 sept. 2017 18:29
par edfhelp
bonsoir Monsieur CANDELA,
1-L'interrupteur-sectionneur
1-1-Pourquoi associer un sectionneur à l'interrupteur car l'interrupteur rempli plus de fonctions que le sectionneur?
1-2-Dans quel cas l'utiliser?
1-L'interrupteur-sectionneur-fusible
1-1-Pourquoi associer un fusible à l'interrupteur-sectionneur?
1-2-Dans quel cas l'utiliser?
bien à vous
Re: Interrupteur-sectionneur/Interrupteur-sectionneur-fusible
Posté : lun. 2 oct. 2017 16:58
par Candela
Bonjour,
Ce sont des notions de base que tout électricien doit connaître.
L'interrupteur ne remplit pas "plus de fonctions", mais des fonctions différentes.
Combiner les deux permet d"avoir une solution plus pratique, plus économique et moins encombrante.
Le fusiible permet d'ajouter une -peu précise- protection contre les surcharges et une -bonne- protection contre les court-circuits.
Après le choix de la solution se fait au cas par cas en fonction des besoins et des souhaits de l'utilisateur.
Cordialement
Re: Interrupteur-sectionneur/Interrupteur-sectionneur-fusible
Posté : lun. 2 oct. 2017 23:02
par pericles
bonsoir,
comme l’indique candela, il faut connaître les fonctions de base de l’appareillage.
vous trouverez sur le Wiki de l’Installation Électrique, l’essentiel des bases de l’installation électrique.
Les contenus spécifiques aux normes et réglementations françaises sont mis en évidence par un texte orange.
les trois fonctions de base :
le sectionnement
http://fr.electrical-installation.org/f ... ment_en_BT
la commande
http://fr.electrical-installation.org/f ... ande_en_BT
la protection
http://fr.electrical-installation.org/f ... ique_en_BT
le Chapitre H au format pdf
L’appareillage BT_fonctions et choix
http://www.electrical-installation.org/ ... pdf#page=2
cordialement
pericles
nota :L'acronyme ACP = Appareils de connexion de commande de protection
pour informations le tableau :Fonctions remplies par les différents appareils
http://myreader.toile-libre.org/appareilbt.pdf
Re: Interrupteur-sectionneur/Interrupteur-sectionneur-fusible
Posté : lun. 2 oct. 2017 23:15
par edfhelp
bonsoir,
Merci
1-Pourquoi pour définir Icc3 = V20/Zt (Wiki Schneider) est défini par rapport à la tension à vide et non la tension entre phase /neutre soit 230 V ?
bien à vous
Re: Interrupteur-sectionneur/Interrupteur-sectionneur-fusible
Posté : mar. 3 oct. 2017 00:44
par pericles
bonjour,
je suppose qu’il s’agit de cette page du Wiki ( il faut mettre le lien lorsque vous citez une page,
cela est plus facile pour répondre)
http://fr.electrical-installation.org/f ... teur_MT/BT
Candela a répondu à cette question en mars 2016
voir la réponse de candela
Icc transformateur 630 kVA_fred3902_v2
viewtopic.php?f=39&t=10174&p=57637#p57639
il faut appliquer les formules du guide UTE C15 105
exemple avec un tableur :
pour un transformateur de 400 kVA immergé
et Puissance de court-circuit du réseau HT de 500 MVA
http://myreader.toile-libre.org/icc50mva.pdf
cordialement
pericles