Page 1 sur 1
Cellule HTA-Schneider
Posté : sam. 23 sept. 2017 18:43
par edfhelp
bonsoir,
Avec une cellule type IM :
1-La lettre M dans "IM" a t-elle une signification? De même que Q dans "QMC"
2-Qu'est-ce qu'un fusible associé :
3-Qu'est-ce qu'un fusible combiné :
4-Qu'est-ce qu'un fusible combiné avec un TR TC :
5-Dans quel cas avons nous une cellule IM avec ou sans TC
bien à vous
Re: Cellule HTA-Schneider
Posté : dim. 24 sept. 2017 10:22
par Candela
Bonjour,
edfhelp a écrit : ↑sam. 23 sept. 2017 18:43
bonsoir,
Avec une cellule type IM :
1-La lettre M dans "IM" a t-elle une signification? De même que Q dans "QMC"
Je pense que ces dénominations sont apparues avec la série "Vercors M6". Mais je ne connais pas l'origine du "M". Modulaire?
Idem pour "Q". Peut-être cette lettre faisait suite à "P" (Protection) le "Q" désignant une cellule à fusibles combinés....
2-Qu'est-ce qu'un fusible associé :
Fusible protégeant l'interrupteur en même temps que l'installation aval, uniquement grâce à une courbe de fusion adaptée.
3-Qu'est-ce qu'un fusible combiné :
En plus du précédent, un système à percuteur +tringlerie provoque l'ouverture de l'interrupteur et donc la coupure omnipolaire.
4-Qu'est-ce qu'un fusible combiné avec un TR TC :
je ne connais pas cette appellation (probablement commerciale...)
5-Dans quel cas avons nous une cellule IM avec ou sans TC
Quand l'utilisateur a besoin de TC: comptage ou protection ou les deux.
Cordialement