Avec une cellule type IM :

1-La lettre M dans "IM" a t-elle une signification? De même que Q dans "QMC"


2-Qu'est-ce qu'un fusible associé :


3-Qu'est-ce qu'un fusible combiné :


4-Qu'est-ce qu'un fusible combiné avec un TR TC :


5-Dans quel cas avons nous une cellule IM avec ou sans TC



bien à vous

Re: Cellule HTA-Schneider

Posté : dim. 24 sept. 2017 10:22
par Candela
Bonjour,
edfhelp a écrit : sam. 23 sept. 2017 18:43 bonsoir,

Avec une cellule type IM :

1-La lettre M dans "IM" a t-elle une signification? De même que Q dans "QMC"
Je pense que ces dénominations sont apparues avec la série "Vercors M6". Mais je ne connais pas l'origine du "M". Modulaire?
Idem pour "Q". Peut-être cette lettre faisait suite à "P" (Protection) le "Q" désignant une cellule à fusibles combinés....


2-Qu'est-ce qu'un fusible associé :
Fusible protégeant l'interrupteur en même temps que l'installation aval, uniquement grâce à une courbe de fusion adaptée.

3-Qu'est-ce qu'un fusible combiné :
En plus du précédent, un système à percuteur +tringlerie provoque l'ouverture de l'interrupteur et donc la coupure omnipolaire.

4-Qu'est-ce qu'un fusible combiné avec un TR TC :
je ne connais pas cette appellation (probablement commerciale...)
5-Dans quel cas avons nous une cellule IM avec ou sans TC

Quand l'utilisateur a besoin de TC: comptage ou protection ou les deux. :-D