Cellule HTA-Schneider

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 116
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Cellule HTA-Schneider

Message par edfhelp » sam. 23 sept. 2017 18:43

bonsoir,

Avec une cellule type IM :

1-La lettre M dans "IM" a t-elle une signification? De même que Q dans "QMC"


2-Qu'est-ce qu'un fusible associé :


3-Qu'est-ce qu'un fusible combiné :


4-Qu'est-ce qu'un fusible combiné avec un TR TC :


5-Dans quel cas avons nous une cellule IM avec ou sans TC



bien à vous

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 3956
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Cellule HTA-Schneider

Message par Candela » dim. 24 sept. 2017 10:22

Bonjour,
edfhelp a écrit :
sam. 23 sept. 2017 18:43
bonsoir,

Avec une cellule type IM :

1-La lettre M dans "IM" a t-elle une signification? De même que Q dans "QMC"
Je pense que ces dénominations sont apparues avec la série "Vercors M6". Mais je ne connais pas l'origine du "M". Modulaire?
Idem pour "Q". Peut-être cette lettre faisait suite à "P" (Protection) le "Q" désignant une cellule à fusibles combinés....


2-Qu'est-ce qu'un fusible associé :
Fusible protégeant l'interrupteur en même temps que l'installation aval, uniquement grâce à une courbe de fusion adaptée.

3-Qu'est-ce qu'un fusible combiné :
En plus du précédent, un système à percuteur +tringlerie provoque l'ouverture de l'interrupteur et donc la coupure omnipolaire.

4-Qu'est-ce qu'un fusible combiné avec un TR TC :
je ne connais pas cette appellation (probablement commerciale...)
5-Dans quel cas avons nous une cellule IM avec ou sans TC

Quand l'utilisateur a besoin de TC: comptage ou protection ou les deux. :-D
Cordialement

Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »