bonsoir,
Pour une installation industrielle alimenté en HTA/BT au travers d'un TRANSFO 20 000 /410 V :
1- Est-ce que le neutre est distribué sur l'appareillage par exemple un moteur triphasé?
2-En cas de défaut avec un moteur SANS NEUTRE, comment est détecté le défaut :
2-1-phase/terre?
2-2-Triphasé?
3-Pourquoi le neutre n'est pas distribué sur les moteurs triphasés?
Merci
Appareillage triphasé sans neutre en HTA
Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA
Bonjour
il n y a pas de moteur triphasé avec Neutre ni en BT ou HTA sauf pour les moteurs mono en BT
voir les liens suivants:
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf
http://www.ree.see.asso.fr/IMG/pdf/024e ... 002_02.pdf
Cordialement
il n y a pas de moteur triphasé avec Neutre ni en BT ou HTA sauf pour les moteurs mono en BT
voir les liens suivants:
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf
http://www.ree.see.asso.fr/IMG/pdf/024e ... 002_02.pdf
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA
Bonjour,
Q3: un moteur tri est un récepteur équilibré par nature. Le raccordement au neutre est totalement inutile, et l'usage d'un conducteur et de pôles de neutre serait du gaspillage.
Cordialement
Q3: un moteur tri est un récepteur équilibré par nature. Le raccordement au neutre est totalement inutile, et l'usage d'un conducteur et de pôles de neutre serait du gaspillage.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités