Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Message par edfhelp »

bonsoir,

Pour une installation industrielle alimenté en HTA/BT au travers d'un TRANSFO 20 000 /410 V :

1- Est-ce que le neutre est distribué sur l'appareillage par exemple un moteur triphasé?

2-En cas de défaut avec un moteur SANS NEUTRE, comment est détecté le défaut :

2-1-phase/terre?

2-2-Triphasé?

3-Pourquoi le neutre n'est pas distribué sur les moteurs triphasés?


Merci
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Message par Mercure2 »

Bonjour

il n y a pas de moteur triphasé avec Neutre ni en BT ou HTA sauf pour les moteurs mono en BT
voir les liens suivants:
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf

http://www.ree.see.asso.fr/IMG/pdf/024e ... 002_02.pdf

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Message par Candela »

Bonjour,
Q3: un moteur tri est un récepteur équilibré par nature. Le raccordement au neutre est totalement inutile, et l'usage d'un conducteur et de pôles de neutre serait du gaspillage.
Cordialement