Bonjour
dans ce tableau qui donne le facteur de simultanéite il y a le moteur le plus puissant , le moteur suivant
à partir de quelle puissance le moteur est considéré comme plus puissant et ça veut dire quoi le moteur suivant ?
Cordialement
les moteurs et la puissance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: les moteurs et la puissance
Bonjour,
Il faut tout simplement prendre les moteurs dans l'ordre décroissant de leur puissance.
Ex:
1 moteur de 60 kw et deux de 20: 60+15+12
3 moteurs de 30 kW : 30+ 22,5 =18
4 moteurs de 30 kW on ajoute 18 kW au calcul précédent.
Cordialement
Il faut tout simplement prendre les moteurs dans l'ordre décroissant de leur puissance.
Ex:
1 moteur de 60 kw et deux de 20: 60+15+12
3 moteurs de 30 kW : 30+ 22,5 =18
4 moteurs de 30 kW on ajoute 18 kW au calcul précédent.
Cordialement
Re: les moteurs et la puissance
Bonsoir
Donc moi j'ai mal compris le tableau , ils s'agit des moteurs qui sont alimentés par le même jeu de barre
Merci beaucoup Candela
Donc moi j'ai mal compris le tableau , ils s'agit des moteurs qui sont alimentés par le même jeu de barre
Merci beaucoup Candela
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités