Tout d'abord bonjour à tous,
Je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de me présenter sur ce forum, mais ça coûte rien de le refaire.
Donc je suis électricien depuis 15 ans et j'ai eu l'occasion d'exercer mon métier dans pas mal de domaines, Installateur en électricité tertiaire et industrielle, service de maintenance dans l'industrie agro-alimentaire, et maintenant en charge de la conformité électrique des bâtiments et de la maintenance des équipements (Groupes électrogènes, Onduleurs, Poste HTA) dans une collectivité territoriale.
Donc voilà mon problème:
Dans une cellule HTA protection transfo ABB, j'ai un mécanisme de percuteur de fusible qui est HS. La pièce n'est plus fournie par ABB (cellule en obsolescence).
Quel est réellement le risque avec un mécanisme de percuteur HS si le fusible venait à fondre et que dans le coup l'interrupteur ne s'ouvre pas ?
Merci d'avance pour vos réponses.
CELLULE HTA - PB PERCUTEUR FUSIBLES
Re: CELLULE HTA - PB PERCUTEUR FUSIBLES
bonsoir,
le risque est de se retrouver avec des tensions anormales au niveau du transformateur qui pourrait peut être avoir une incidence chez ton client
suivant le fusible hta qui lâche :
soit on se retrouve avec une seule tension simple normale et 2 tensions simples sous-voltées et égales entre elle V1=V2 et V1+V2=V3
ou on se retrouve avec une seule tension simple normale et 2 tensions simples sous-voltées. V1= 1/3 de V3 et V2= 2/3 de V3 et V1+V2=V3
le risque est de se retrouver avec des tensions anormales au niveau du transformateur qui pourrait peut être avoir une incidence chez ton client
suivant le fusible hta qui lâche :
soit on se retrouve avec une seule tension simple normale et 2 tensions simples sous-voltées et égales entre elle V1=V2 et V1+V2=V3
ou on se retrouve avec une seule tension simple normale et 2 tensions simples sous-voltées. V1= 1/3 de V3 et V2= 2/3 de V3 et V1+V2=V3
Re: CELLULE HTA - PB PERCUTEUR FUSIBLES
salut
tu n'a pas possiblite de bricoler un truc?
qu'elle type de cellule est ce ?
cordialement
tu n'a pas possiblite de bricoler un truc?
qu'elle type de cellule est ce ?
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: CELLULE HTA - PB PERCUTEUR FUSIBLES
Bonjour,
Pour moi, la meilleure solution serait de trouver la pièce sur une cellule de rebut.
Ou chercher une cellule d'occasion chez un spécialiste (récupérateur matériel électrique).
Evidemment, pour cela il faut que ce soit un modèle assez répandu.
Autres solutions:
-si c'est une pièce plastique, la faire copier par imprimante 3D.
- solution palliative: utiliser un relais de contrôle de déséquilibre au secondaire du transfo. Si la cellule est munie d'une bobine de déclenchement, il faut s'en servir; sinon, agir sur le DGBT.
Cordialement
Pour moi, la meilleure solution serait de trouver la pièce sur une cellule de rebut.
Ou chercher une cellule d'occasion chez un spécialiste (récupérateur matériel électrique).
Evidemment, pour cela il faut que ce soit un modèle assez répandu.
Autres solutions:
-si c'est une pièce plastique, la faire copier par imprimante 3D.
- solution palliative: utiliser un relais de contrôle de déséquilibre au secondaire du transfo. Si la cellule est munie d'une bobine de déclenchement, il faut s'en servir; sinon, agir sur le DGBT.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités