bonjour Monsieur CANDELA,
j'ai consulté le site de SCHNEIDER ELECTRIC, la gamme de transformateur Minera.
1-Les pertes à vide correspondent t-ils au pertes fers?
2-1-Les pertes JOULES correspondent t-ils aux pertes dues à la charge?
3-A quoi correspond les sigles C0, Bk, B0...?
Merci
Pertes transformateur fabricant SCHNEIDER
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pertes transformateur fabricant SCHNEIDER
Bonjour,
Cordialementedfhelp a écrit : j'ai consulté le site de SCHNEIDER ELECTRIC, la gamme de transformateur Minera.
1-Les pertes à vide correspondent t-ils au pertes fers?
Oui
2-1-Les pertes JOULES correspondent t-ils aux pertes dues à la charge?
Oui, mais de manière indirecte en ce qui concerne les pertes réactives et les courants harmoniques. Par ailleurs, ces derniers provoquent également un échauffement supplémentaire du circuit magnétique.
3-A quoi correspond les sigles C0, Bk, B0...?
Voir le document ADEME .
Re: Pertes transformateur fabricant SCHNEIDER
bonsoir,
Au départ je voulais évaluer les Pertes joules avec la documentation constructeur :
Concernant les pertes en charges-Pk-, le document ADEME explicite Pk :
Pk = Pertes joules+pertes parasites dans les enroulements et les connexions
1-Est-on assez proche du résultat Pertes joules = Pertes en charge (document constructeur)?
Merci
Au départ je voulais évaluer les Pertes joules avec la documentation constructeur :
Concernant les pertes en charges-Pk-, le document ADEME explicite Pk :
Pk = Pertes joules+pertes parasites dans les enroulements et les connexions
1-Est-on assez proche du résultat Pertes joules = Pertes en charge (document constructeur)?
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pertes transformateur fabricant SCHNEIDER
Bonsoir,
Tout dépend de ce que l'on entend par "assez proches"
On constate généralement que les pertes joule représentent entre 2/3 et 3/4 du total des pertes dues à la charge. Mais c'est très variable en fonction de la puissance du transfo et de ses caractéristiques.
Ne pas oublier que les pertes mesurées (en labo) le sont dans des conditions presque idéales: défini et absence d'harmoniques. Les pertes supplémentaires sont de loin les plus impactées par la présence d'harmoniques.
Pour les méthodes de mesure et de correction, voir ICI.
Cordialement
Tout dépend de ce que l'on entend par "assez proches"
On constate généralement que les pertes joule représentent entre 2/3 et 3/4 du total des pertes dues à la charge. Mais c'est très variable en fonction de la puissance du transfo et de ses caractéristiques.
Ne pas oublier que les pertes mesurées (en labo) le sont dans des conditions presque idéales: défini et absence d'harmoniques. Les pertes supplémentaires sont de loin les plus impactées par la présence d'harmoniques.
Pour les méthodes de mesure et de correction, voir ICI.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités