Cellule HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Cellule HTA

Message par edfhelp »

bonsoir,

1-Pourquoi les cellules HTA sont-elles équipées d'interrupteur sectionneur avec fusible HTA et pas de disjoncteur?


2-Comment la protection surcharge s'effectue?


bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cellule HTA

Message par Candela »

Bonsoir,
edfhelp a écrit : 1-Pourquoi les cellules HTA sont-elles équipées d'interrupteur sectionneur avec fusible HTA et pas de disjoncteur?
R= Pour d'évidentes questions de coût, tant que les fusibles existent: jusqu'à 63 A en FN, 125 en DIN (emploi assez rare dans notre pays...)

2-Comment la protection surcharge s'effectue?
R= Par le disjoncteur BT
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités