bonsoir,
1-Pourquoi les cellules HTA sont-elles équipées d'interrupteur sectionneur avec fusible HTA et pas de disjoncteur?
2-Comment la protection surcharge s'effectue?
bonne soirée
Cellule HTA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cellule HTA
Bonsoir,
edfhelp a écrit : 1-Pourquoi les cellules HTA sont-elles équipées d'interrupteur sectionneur avec fusible HTA et pas de disjoncteur?
R= Pour d'évidentes questions de coût, tant que les fusibles existent: jusqu'à 63 A en FN, 125 en DIN (emploi assez rare dans notre pays...)
2-Comment la protection surcharge s'effectue?
R= Par le disjoncteur BT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités