bonsoir,
1-Il existe des protections ampèremétriques homopolaires, entre phases.
Mais comment s'appelle une protection côté HTA dont l'intensité du départ dépasse l'intensité nominale de la cellule départ HTA.
Par exemple : In cellule HTA 400A avec un courant de fonctionnement de 450A ou plus.
R= Dans ce cas, il s'agit de protection de surcharge
2-Pour les protections ampèremétriques, il existe des courbes à temps inverse, à temps très inverse, à temps extrêmement inverse :
2-1-Pourquoi le terme inverse
Parce que le temps de coupure est inversement proportionnel à la valeur du courant de court-circuit. Actuellement, on parle de relais à temps dépendant (#constant) munis de courbes à temps inverse de pentes différentes (normalisées)
2-2-Pourquoi les caractéristiques sont données t = f(I) et pas I = f(t)?
t étant le temps de coupure, c'est bien lui qui dépend de l'intensité et non l'inverse
2-3-Dans quel cas on utilise des temps inverse ou temps très inverse etc
1 pour des questions "culturelles". Traditionnellement, les pays anglo-saxons et ceux de leur "zone d'influence" utilisent volontiers le temps dépendant
2 pour faciliter la sélectivité avec des fusibles , ou avec des disjoncteurs BT (pour la surcharge).
bonne soirée
protection ampèremétrique HTA
Re: protection ampèremétrique HTA
bonjour,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1-Il existe des protections ampèremétriques homopolaires, entre phases.
Mais comment s'appelle une protection côté HTA dont l'intensité du départ dépasse l'intensité nominale de la cellule départ HTA.
Par exemple : In cellule HTA 400A avec un courant de fonctionnement de 450A ou plus.
R= Dans ce cas, il s'agit de protection de surcharge
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1-Qu'est est le code ANSI de cette protection
2-Est-ce une protection ampèremétrique de phase avec au maximum deux relais de phase?
3-Pour les postes clients industriels alimentés en HTB/HTA et clients HTA/BT le disjoncteur accepte t-il une intensité de surcharge?
bonne journée
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1-Il existe des protections ampèremétriques homopolaires, entre phases.
Mais comment s'appelle une protection côté HTA dont l'intensité du départ dépasse l'intensité nominale de la cellule départ HTA.
Par exemple : In cellule HTA 400A avec un courant de fonctionnement de 450A ou plus.
R= Dans ce cas, il s'agit de protection de surcharge
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1-Qu'est est le code ANSI de cette protection
2-Est-ce une protection ampèremétrique de phase avec au maximum deux relais de phase?
3-Pour les postes clients industriels alimentés en HTB/HTA et clients HTA/BT le disjoncteur accepte t-il une intensité de surcharge?
bonne journée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection ampèremétrique HTA
Bonsoir,
Le code ANSI est 50 ou 50N: il s'agit d'une surintensité (overcurrent), seul le réglage est différent pour une surcharge.
Elle peut être prise sur 1,2,3 phases, mais les relais numériques modernes sont mono ou tri.
L'intensité assignée de tous les appareils électriques s'entend "courant permanent admissible". Ils sont surchargeables pendant une durée limitée définie par le constructeur.
Cordialement
Le code ANSI est 50 ou 50N: il s'agit d'une surintensité (overcurrent), seul le réglage est différent pour une surcharge.
Elle peut être prise sur 1,2,3 phases, mais les relais numériques modernes sont mono ou tri.
L'intensité assignée de tous les appareils électriques s'entend "courant permanent admissible". Ils sont surchargeables pendant une durée limitée définie par le constructeur.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités