Bonsoir a tous
Aujourd'hui lors d'une maintenance je suis tomber sur un disjoncteur associer a 2 micom :
1 micom p124 que je connais (homopolaire et max de I)
1 micom p925 que je connais pas du tout.
S'agit t'il d'un micom avec les meme fonction qu'un OPN monter sur le sites sensibles? (prise en compte de la direction ou du dephasage )
Merci par avance
Pourquoi 2 Micoms
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pourquoi 2 Micoms
Bonjour,
Le MiCom P 925 est une protection wattmétrique homopolaire qui est nécessaire lorsque le réseau est à neutre compensé.
(Voir NFC 13-100 434.3).
La protection homopolaire n'est plus opérante dans ce type de réseau, mais doit être conservée si une réalimentation par un poste à neutre faiblement impédant est possible.
Cordialement
Le MiCom P 925 est une protection wattmétrique homopolaire qui est nécessaire lorsque le réseau est à neutre compensé.
(Voir NFC 13-100 434.3).
La protection homopolaire n'est plus opérante dans ce type de réseau, mais doit être conservée si une réalimentation par un poste à neutre faiblement impédant est possible.
Cordialement
Re: Pourquoi 2 Micoms
Merci Candela
je vais creuser un peu le sujet.
je vais creuser un peu le sujet.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités