bonjour,
Les transformateurs HTA/BT (50-100-160-250 kVA) sont protégés soit par des fusible soit par des disjoncteurs.
1-Pourquoi les transfo sont-ils protégés préférentiellement par des fusibles?
car un fusible protège plutôt pour les C/C que pour le surcharges
Merci
Protection Transfo HTA/BT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection Transfo HTA/BT
Bonjour,
C'est très simple: les cellules fusibles sont beaucoup moins chères que les cellules disjoncteur (x 4 à 5 si j'ai bonne mémoire, en comptant le relais, les TC, parfois les TP).
Sur un transfo, la protection de surcharge se fait généralement à l'aval. Dans le cas de fusibles HTA, on évite soigneusement qu'il fondent en cas de surcharge, et surtout de surcharge récurrente (démarrage moteur p ex). Le risque est celui d'une fusion partielle qui entraînerait probablement un peu plus tard une explosion du fusible, et une cellule pas belle à voir...
Cordialement
PS on met des disjoncteurs pour les fortes puissances, quand les fusibles "rendent les armes", c'est à dire à plus de 63 A en normes Françaises.En C13-200, on peut mettre des fusibles DIN jusqu'à 100, voire 125A; ce n'est pas forcément une bonne idée vu la relative fragilité des fusibles.
On en utilise aussi dans des cas particuliers avec des transfos de faible puissance: surcharges cycliques, démarrages de gros moteurs etc
C'est très simple: les cellules fusibles sont beaucoup moins chères que les cellules disjoncteur (x 4 à 5 si j'ai bonne mémoire, en comptant le relais, les TC, parfois les TP).
Sur un transfo, la protection de surcharge se fait généralement à l'aval. Dans le cas de fusibles HTA, on évite soigneusement qu'il fondent en cas de surcharge, et surtout de surcharge récurrente (démarrage moteur p ex). Le risque est celui d'une fusion partielle qui entraînerait probablement un peu plus tard une explosion du fusible, et une cellule pas belle à voir...
Cordialement
PS on met des disjoncteurs pour les fortes puissances, quand les fusibles "rendent les armes", c'est à dire à plus de 63 A en normes Françaises.En C13-200, on peut mettre des fusibles DIN jusqu'à 100, voire 125A; ce n'est pas forcément une bonne idée vu la relative fragilité des fusibles.
On en utilise aussi dans des cas particuliers avec des transfos de faible puissance: surcharges cycliques, démarrages de gros moteurs etc
Re: Protection Transfo HTA/BT
bonsoir
Merci pour la réponse.
Donc dans un TR HTA/BT :
[En amont du TR coté HTA [/u]:
1-1- il y a des fusibles qui sont dimensionnés pour ne pas déclencher entre autre avec un courant d'enclenchement lors de la mise sous tension du TR ?
1-2- Ils ne doivent pas déclencher sur un courant de surcharge côté BT (BTA) d'après votre réponse ?
1-3-Finalement ils sont dimensionnés seulement pour un court-circuit se produisant côté BTA et se répercutant côté HTA par couplage ?
Merci
Merci pour la réponse.
Donc dans un TR HTA/BT :
[En amont du TR coté HTA [/u]:
1-1- il y a des fusibles qui sont dimensionnés pour ne pas déclencher entre autre avec un courant d'enclenchement lors de la mise sous tension du TR ?
1-2- Ils ne doivent pas déclencher sur un courant de surcharge côté BT (BTA) d'après votre réponse ?
1-3-Finalement ils sont dimensionnés seulement pour un court-circuit se produisant côté BTA et se répercutant côté HTA par couplage ?
Merci
Re: Protection Transfo HTA/BT
Bonjour,
voilà un document très bien fait pour le dimensionnement et le choix des fusibles pour la protection des transformateurs HTA/BT :
http://www.cjoint.com/doc/17_02/GBBafyK ... ateurs.pdf
voilà un document très bien fait pour le dimensionnement et le choix des fusibles pour la protection des transformateurs HTA/BT :
http://www.cjoint.com/doc/17_02/GBBafyK ... ateurs.pdf
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités